HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Yi【水ポンプフィルター&二段抽気減温減圧装置】

2015-07-20View Original

Thread Content

この投稿は最後にztj1118によって2015年7月20日22時18分に編集されました。1. 温度・圧力低下装置を稼働させる前に、閉路弁および遮断弁(番号8と12)は閉じた状態でなければなりません。また、閉路弁(番号12)の手前にある配管をきれいに洗浄し、洗浄が終わったら減圧弁(番号3)を10~20%開けます;2、撥水弁(番号14)を開き、その後減温水弁(番号8)を開いて、減温システムが正常に動作しているかを確認する; 3、点検が終了したら予熱を行う。まず、開閉バルブ(番号12)を開き、0.0196~0.049MPaを超えない蒸気圧で装置全体を予熱する。予熱時間は30分以上とする(他の熱源を使用して予熱してもよい)。予熱後、開閉バルブ(番号12)を徐々に開き、毎分0.098~0.147MPaの割合で圧力を上昇させる。同時に排水弁(番号14)を徐々に閉じ、手動でDKJアクチュエーターを操作し、すべての節流弁を開くことで減圧弁や給水分配弁(または調整弁)を動かし、出口の蒸気条件が安定して上昇し、規定範囲内に保たれるようにする。

4、圧力が安全弁の作動圧力の75%に達したら、スプリング式安全弁の場合は安全弁のレバーを操作して弁を開き、開度は1/4d(dは安全弁の喉部直径)とする。これにより外部に蒸気を排出し、安全弁内部の異物を洗い流す。所定の作動圧力に達したら安全弁の調整を行う。インパルス式安全弁の場合は、圧力が定格作動圧力の50%に達したら、インパルス式安全弁(番号5)のレバーを手で持ち上げ、メイン安全弁の動作の柔軟性と密封性を確認する。そして、規定の圧力に達したら(圧力監視規程に従って)、安全弁の調整を行う。取扱説明書をご覧ください; 5、定格圧力下では、ドレン装置(番号13、15)も投入し、遮断弁(番号14)を閉じる。ドレン作業および調整が完了したら、自動制御を開始できる。自動制御装置の設置、検証、運用、およびメンテナンスについては、該当する装置の取扱説明書を参照してください; 6、 温度・圧力低下装置の入口側の蒸気流量が減少した場合は、抵抗を高めるために、減温水の入口にある制御バルブ(番号7)を徐々に絞っていく必要がある。
7、 この装置は定期的に点検を行うべきであり、摩耗した減圧弁、給水分配弁、調整弁、遮断弁、逆止弁、制御バルブの弁板、弁座、スリーブなどの部品は、適時に修理または交換する必要がある。そうしないと、装置からの漏れや振動が発生し、運転時の騒音が増大する; 8、減温器の減温水ノズルは必ず通畅でなければならない。というのも、その出口には通常1つの穴しかなく、詰まってしまうと減温水が噴出しなかったり噴出量が減少したりして、減温効果に影響を与えたり、温度計が破損したり、熱力設備が損傷したりするからだ。そのため、運転中に詰まりが発見された場合は、直ちに停止して修理を行わなければならない; 9. 各種バルブに搭載されている電動アクチュエータの調整は、電動アクチュエータ製造元が提供する取り付け・調整・使用マニュアルに厳密に従って行う必要がある。 減温減圧装置の使用と保守について、到着後は適切に保管し、湿気や錆、異物が装置内に入らないようにしなければならない;1. スプリング式安全弁は出荷時に既に規定の作動圧力に調整され、シーリングが施されているため、分解することなくそのまま取り付けることができます;2、インパルス式安全弁、減圧弁、給水分配弁または調節弁、逆止弁、遮断弁、節流弁は現場で必ず取り外し、防錆油を拭き取り、パッキンを装着してパッキンキャップを締め付けなければならない。バルブ内部が完全に清潔であることが不可欠である(バルブ事故の30%はバルブ内部の汚れが原因である)。また、すべての接続管、圧力計用曲管、減温器、蒸気配管内も清潔でなければならない。上記のバルブについて、ユーザーが分解せずに取り付けることを希望する場合、当社では分解せずに組み立て、現場に到着したバルブを分解することなくそのまま取り付けます;3. 設置前には、冷却水用の配管が清潔であることが必須です。冷却水ノズルは絶対に詰まってはいけません。このノズルの口径は小さいため、異物によって容易に詰まってしまいます。ノズルが詰まると、運転状態が悪化し、最悪の場合は過熱により配管が破裂し、人命や設備に危険が及ぶこともあります
Reply #22015-07-20
画像があればもっと分かりやすいですね

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.