防爆計器はそのまま接続すればいいのでしょうか?

2015-07-21View Original

Thread Content

防爆計器はそのまま接続すればいいのでしょうか? 追加で隔離カードは必要ないですか?
Reply #22015-07-21
私の記憶ではこうだったと思います。海友さんにははっきりとした答えをいただけると嬉しいです
Reply #32015-07-21
通常、隔離カードは必要なく、そのまま取り付ければよい
Reply #42015-07-21
私は普通は直接取り付けますが、特に危険な場所ではジーナセーフガードを使用します
Reply #52015-07-21
直接接続すればよく、防爆とは計器の外殻により高い要求を課すだけであり、内部で火花や爆発が起きた際に外部へ火が移るのを防ぐものです。
Reply #62015-07-21
そのままインストールすればOKです。:)こちらでは防爆設計は直接取り付けるタイプです。
Reply #72015-07-21
防爆計器は直接接続でき、セーフガードを追加することはできません。セーフガードの設置が必須なのは、本安計器のみです! 隔離については別の問題で、防爆タイプとは全く関係ありません。 もし現場の計器が220VACで動作している場合は、絶縁装置を取り付けることをお勧めします。隔離カードの使用は推奨されません。隔離カードには意味がなく、隔離器の代わりにはなり得ないからです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.