HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

なぜボイラーの強制循環水ポンプの出口には調整弁が設置されていないのでしょうか?

2015-07-21View Original

Thread Content

なぜボイラーの強制循環水ポンプの出口には調整弁が設置されていないのでしょうか?
Reply #22015-07-21
循環流量制御か、ポンプ出口圧力のことでしょう?手動バルブがあればいい。停電や風が止んでも、特に何もする必要はない。
Reply #32015-07-21
そう、流量を制御する。 しかし、電圧が不安定になると流量を制御する必要があります。瞬く間に両方のポンプが自動で起動し、流量が急激に増えたため、ボイラー内の液面を制御するのが難しくなった。この点は、私たちのフラッター対策においてしばしば重要なポイントとなります。制御バルブがあれば、オペレーターが直接制御でき、停電時には人員をある程度解放できます。
Reply #42015-07-21
強制リターン、停電による短時間の強制リターン停止はどれほど影響があるのか?
Reply #52015-07-21
自動起動の原因には2つあります:1、一般的な瞬間的な停電による自動起動は電気的な要因で、つまり一時的に電力が供給されなくなった後に再び電力が供給され、元のポンプが引き続き動作するもので、その間隔は2秒以内でなければなりません。 2、プロセスや設備の状態によって自動的に起動すること、つまり流量がある閾値を下回ると、予備ポンプが自動的に作動する。 ですから、2つ目の自動起動条件の設定があまり合理的ではないのではないかと思います。あるいは、一定値を下回ったら遅延時間を設け、5秒後にその値を下回っている場合にのみ自動起動する信号を出すというのはどうでしょうか
Reply #62015-07-22
停止する時の影響ではなく、両方のポンプを起動した後の影響のことです。流量が瞬時に増加すると、ドラムの液面は瞬時に下がってしまう。タイミングよく調整しないと、空に引き上げられてしまう。
Reply #72015-07-22
遠隔で循環水ポンプの停止・起動を切り替えるボタンはありませんか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.