調節弁連動と調節

2015-07-21View Original

Thread Content

計装制御の専門家にお伺いします。現在、精留塔があり、塔底温度の制御は加熱用蒸気調節弁の開度(0%~100%)によって行われていますが、温度が過度に上昇した場合には蒸気調節弁を自動的に遮断する仕組みになっています; 同時に、凝縮水に水圧がない(または流量がない)場合や、塔頂圧力が過圧になった場合も、蒸気調節弁を切断する必要がある。 蒸気調節弁1つで上記の要件を同時に満たすことはできるのでしょうか?
Reply #22015-07-21
個人的には問題ないと思います。ご説明の通り、論理は以下のような意味だと考えます:1、温度が高い 2、凝縮水に水圧(または流量)がない 3、圧力が高い。これら3つの条件のうち1つでも満たされれば連鎖的にバルブを閉じるべきだということでしょうか? もしそうであれば、調節弁の空気供給管に電磁弁を1つ取り付けるだけでよく、この電磁弁の入力信号はこれら3つの条件またはその後の出力となります
Reply #32015-07-21
2階での分析と同様に、3つの条件は「または」の論理関係であるべきです。もちろん、論理回路にはRSリセット器も必要で、リセットボタンも備える必要があります。また、メンテナンスや運転を容易にするため、先の条件にもバイパススイッチを設けるべきです。
Reply #42015-07-22
上の方、返信ありがとうございます。実現できるとわかれば十分です
Reply #52015-07-22
水圧力が低い場合の停止設定値はどう決めるのでしょうか?流量計を用意するのも安くはないでしょう? 循環水の圧力(または流量)はリレーに接続する必要はなく、塔圧をリレーに接続すればよい。それらは直接的な関係にある。連鎖は結局タワー圧を見るもので、レベルが高い連鎖では3つのタワー圧変送器が必要になります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.