計装制御の専門家に質問です。現在、精留塔があり、塔底温度の制御は加熱用蒸気調節バルブの開度(0%~100%)によって行われていますが、温度が過度に上昇した場合には蒸気調節バルブを自動的に遮断する仕組みになっています; 同時に、凝縮水に水圧がない(または流量がない)場合や、塔頂圧力が過圧になった場合も、蒸気調節弁を遮断する必要がある。 蒸気調節弁1つで上記の要件をすべて満たすことはできるのでしょうか?
Reply #22015-07-21
インターロック信号が‘1’の場合は論理‘または’を用いて実現できる。インターロック信号が‘0’の場合は論理‘と’を用いて実現できる。
Reply #32015-07-21
これは連鎖条件の3つの「または」ではないか?どの条件が満たされても、連鎖的に遮断される。
Reply #42015-07-21
DCSシステムを採用すれば、制御要件を十分に実現できます。2バイト(半浮動小数点)の変数を3つ定義する。すなわち、温度が過剰に高いことを示す変数T**LSV、凝縮水圧が過剰に低いことを示す変数P**LSV、塔頂圧力が過剰に高いことを示す変数P**HSVである。これら3つの変数は制御プログラム内でそれぞれ対応する測定値と比較演算が行われ、その結果はORゲートを通じて(つまり、いずれか1つの条件が満たされればよい)割り当てモジュールのEN端子(エンエーブル端子)に送られる。この割り当てモジュールの入力端子を「0」と定義し、その出力を蒸気調節用の単回路モジュールの出力「MV」に送れば、上記のインターロック要件が満たされる。
Reply #52015-07-21
皆様のご指導とご説明、ありがとうございます :)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.