冷凍水ポンプの駆動側の温度は非常に高く、65を超えています。何が原因なのか

2015-07-21View Original

Thread Content

冷凍水ポンプの駆動側の温度は非常に高く、65度を超えています。何が原因なのでしょうか。 設計水量は190nm3/hで、現在は長期にわたり190のフル負荷で運転している。冷却水6度。現在、駆動側にファンを設置して強制換気を行っているが、効果はあまりない。。 個人的には、ポンプの選定が小さすぎるのではないでしょうか?
Reply #22015-07-21
問題ないと思いますよ。一般的な遠心ポンプは65度が要求されることが多いですが、実際には新しいポンプの場合は75度前後が必要になるかもしれません。
Reply #32015-07-21
ベアリングの潤滑剤が規定量を超えて使用されたり、不足していたり、機能しなくなったりすると、ベアリングの温度が上昇します。これらの状況がない場合は、水ポンプの選定に問題があるということです。
Reply #42015-07-22
18ヶ月間稼働しており、その間に2回油を補充しました。でも、駆動側の温度は冬でも正常だよね
Reply #52015-07-22
水ポンプの選定には具体的な参考になるものはありますか

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.