2つのタンク間でサイフォンを防ぐにはどうすればよいか?!

2015-07-21View Original

Thread Content

大きさの異なる貯蔵タンクが2つあり、小さい方のタンクの前には逆止弁が取り付けられている。大きい方のタンクの液面が小さい方のタンクよりも高いが、サイフォン現象をどう防ぐか?排気バルブを付けるとサイフォンを防げるのか?! 曲がり管を追加?! ありがとう。。。。。
Reply #22015-07-21
重要なのは、大きなタンクと小さなタンクがどのように接続されているかです。単純な底部接続だけでは、逆止弁があっても心配なのであれば、中央に最も高い位置よりも高く排気管を設置すれば、確実に効果的です。 大型タンクの出口が上部にあっても、タンク内が液面下にある場合は、方法は同じです。 問題は、放空管にはバルブの制御がなく、他の操作が影響を与えるかどうかです。
Reply #32015-07-21
カゲン放空管とは、どのような原理なのでしょうか?!
Reply #42015-07-21
第一タンクと第二タンクの液体連通管の上部には、サイフォン管が設けられ、それによって第一タンクのタンク頂部まで導かれている。
Reply #52015-07-22
これはどんな原理なの?大気圧と関係があるの?!
Reply #62015-07-22
どのような状況でサイフォン現象が起こり得るのでしょうか?
Reply #72015-07-22
2つのタンクに貯蔵されている圧力の指標はどれくらいでしょうか???????????
Reply #82015-07-22
つまり、サイフォンを破ることで、気相がつながるんだ。 サイフォンが発生する原因は、知っておくべきでしょう?圧力差があるからこそ、気相がつながるとU字管のように両端の液面が同じ高さになり、サイフォン現象は起きないのです。 また、一般的に液相を貯蔵タンクに送り込む際は、タンク底の液面下まで挿入し、送液管の上部にある気相空間にもサイフォン破断用の口を設ける必要があり、これも同じ理由です
Reply #92015-07-22
大きな容器は4.5m、小さな容器は2.2mです。
Reply #102015-07-22
2つの方法:1、2つのタンクの上部に呼吸弁を追加し、自動調節弁を設置して、2つのタンク内の圧力が等しくなるようにする。 2、2つのタンクの上部に気相平衡管を追加する。
Reply #112018-05-05
皆様、お伺いしたいのですが、サイフォンを破るために使用する気相管の管径には何か規定はありますか?また、水の流量と関係がありますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.