HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

なぜ温度送信器の現場と主制御装置の表示が異なるのか

2015-07-21View Original

Thread Content

すみません、専門家の方。うちにシーメンス製の温度トランスミッターがあるのですが、ハンドヘルドツールで測定すると152℃、マルチメーターで電流を測ると12mAです。しかし、コンピューター上では225℃と表示されます。コンピューターの測定範囲は300なのですが、どうしてでしょうか?PLCシステムのせいでしょうか?
Reply #22015-07-21
別のチャンネルに切り替えて、正常に戻るか確認してみてください。セーフガードを通過するか?セーフガードが正常かどうかをチェックしてください。
Reply #32015-07-21
セーフシャンに何か問題があるというの?
Reply #42015-07-21
セーフガードの品質が信頼できなければ、起こりうる問題は想像しうる限りすべてあり、解決不可能なことはない。やはりバックエンドでPLCが得た一次データを確認してみれば、判断しやすくなるでしょう。
Reply #52015-07-21
うん、明日見に行ってみるよ。ありがとう!
Reply #62015-07-21
電流は正しいので、コンピュータのプログラムの問題かもしれません
Reply #72015-07-21
温度緩和器の測定範囲が300の場合。それでは、出力されるのは4-20MA信号です。 しかし、PLC側では12MAを受信しているのに0~75%と表示されます。 対応信号は0-16MAです。 設定に間違いがないか確認してみてください セーフガードには信号変換機能があるか。 信号が整数なんて偶然すぎるし、機器が壊れているはずがない。きっとどこかの設定の問題だ。
Reply #82015-07-22
古い機器で突然このような状況が起きた場合は、AIインターフェースボードをチェックしてください。新しく設置された機器の場合は、プログラムが改変されていないかを確認してください。
Reply #92015-07-22
75%で表示されるのは偶然で、AIが壊れた可能性が高い:lol
Reply #102015-07-22
セーフガードの出力電圧を測定してみてください、またはセーフガードをホットプラグインしてみてください
Reply #112015-07-23
一般的に、現場の計器の値とDCSのデータは一致しないが、ほとんどの場合は両者の測定範囲の設定が異なっているためである。計器の測定範囲とDCSの測定範囲を同じに設定する必要がある。 また、線路に点を打って試してみて、線路の電流信号を確認し、DCSがどれだけ受信しているかを見てみましょう。 試してみればわかる。
Reply #122015-07-23
パラメータの設定が間違っています。パラメータを再設定し、DCSで表示される測定範囲は温度変換器のものと一致させてください....
Reply #132015-07-24
セーフガードの故障、チャネルの故障、計器ケーブルが長すぎる。
Reply #142015-07-24
電流とか現場の温度は合致するはずで、設定で何かを減らしたんだろう
Reply #152015-07-25
PLCのチャネル電流がPLCの表示と一致するかを測定し、除外法を用いて段階的に判断する
Reply #162015-07-31
11階の意見に同意します。システムの設定範囲に問題があります
Reply #172015-08-01
LOOP TESTをしてみればわかります
Reply #182015-08-03
12mAが測定されているので、測定範囲300に対応するのは150です。あなたが測定した152に基づき、温度変換器に問題はないことが確認されました。一般的な方法としては、この12mAの電流信号がどこに伝わっていく途中で変化するかを見ることです。それが問題の鍵となります。一般的に現場では直接PLCのAIポイントに配線されますが、セーフガードはありますか?まずは回路テストをしよう。面倒でもないし、出てくる結果も同じように問題があるはずだ。もう一つ聞きたいのですが、以前は正常に動いていたのでしょうか?それとも突然動かなくなったのでしょうか?
Reply #192015-08-03
セーフガードの問題です、別のチャネルで試してみてください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.