Thread Content
1、一般的に使用されるDCSとSISの間には、どのような通信方法があるか? 2、RS485とMODBUSの違いは何ですか? 3、通信は何によって成り立つのでしょうか?
RS485は信号の物理的な規格であり、Modbusは通信プロトコルで、両者は全く異なります。
RS485は有線伝送に属するため、ハードウェア的な伝送媒体が必要で、実際には2本の線だけで済みます。これら2本の線で伝送されるのは同じ信号であり、送信側でその信号を2つに分けるだけです。しかし受信側では元の信号に復元されます。このようにする利点は、RS232と比較してみないとわかりません; RS232も2本の線が必要で、多くの場合はアース線も加わり、合計3本の線になります。アース線は気にしません。残りの2本のうち、1本はデータ信号を伝送し、もう1本はクロックを伝送します。つまり、送信側がどのような信号を送れば、受信側も同じように処理します。 そのため、485の受信側は伝送過程で生じる干渉を相殺することができますが、232の受信側にはそれができません。その結果、485は干渉に強く、数千メートル先まで信号を伝送できるのに対し、232は10数メートルしか伝送できません。 MODBUSについて言えば、それは単なる通信プロトコルの一種であり、中国語や英語と同じように、機器同士がやり取りするための言語、つまりコミュニケーションの言語なのです。 では、通信を行う前には必ずコミュニケーションの橋渡しとなるものが必要でしょう。それが伝送媒体、つまり485や232、あるいはその他の電気的規則です。同じプロトコルでも485や232といった異なる伝送媒体を使用することはできますが、同じ伝送線路上では2種類のプロトコルを同時に使用することはできません。 。 。 。 通常、Modbus通信にはRS485インターフェースが使用されます。RS485通信の伝送距離は一般的に1200メートルですが、この距離では要件を満たせない場合は、伝送媒体として光ファイバーが導入されます。もちろんその際には光電変換器が必要になりますが、この接続方法は確立しにくいようです。最善の方法は、Modbus通信をあるイーサネット上で行い、その後イーサネット経由で光ファイバーにデータを転送することです。RS-485には以下のような特徴があります。1、RS-485インターフェースはバランスドドライバと差動受信機の組み合わせを採用しており、共模ノイズに対する耐性が高く、つまりノイズ干渉に強いのです。 2、RS-485インターフェースの最大伝送距離の標準値は4000フィートであり、実際には3000メートルまで到達可能です。また、RS-232-Cインターフェースではバス上に1つのトランシーバーのみの接続が許可されており、つまり単一ステーション機能となります。 一方、RS-485インターフェースでは、バス上に最大128台のトランシーバを接続することができる。 つまり、マルチステーション機能を備えており、これによりユーザーは単一のRS-485インターフェースを利用して簡単に機器ネットワークを構築できるのです。RS-485インターフェースはノイズ耐性や長距離伝送、マルチステーション対応といった優れた特性を持つため、最適なシリアルインターフェースとして選ばれています。 RS485インターフェースで構成される半二重ネットワークは、通常2本のケーブルしか必要ないため、RS485インターフェースではすべてシールド付きツイストペアケーブルを使用して伝送します。 RS485インターフェースコネクタはDB-9の9ピンプラグソケットを採用し、スマート端末のRS485インターフェースはDB-9(ピン)を、キーボードと接続するキーボードインターフェースのRS485はDB-9(ピン)を使用する。 3、RS-485の電気的特性:論理「1」は2本の線間の電圧差で+(2~6)Vとして表される; 論理「0」は、2本の線間の電圧差が-(2-6)Vで表される。インターフェース信号のレベルがRS-232-Cよりも下がっているため、インターフェース回路のチップが破損しにくくなります。また、このレベルはTTLレベルと互換性があるため、TTL回路と簡単に接続できます。 4、RS-485のデータの最大伝送速度は10Mbpsです。
RS485は通信インターフェースで、Modbusは通信プロトコルです