センター酸素流量調節弁のリミットについて

2015-07-22View Original

Thread Content

現在、どのメーカーが中心酸素流量調節弁にリミット処理を施しており、そのリミットはいくつか。
Reply #22015-07-22
なぜリミットを設けるのでしょうか?停車中に石炭スラリーが吹き込んでくるのを恐れない。
Reply #32015-07-22
リミットとはバルブの位置を固定するものではなく、開度を制限するものです。一部のメーカーでは、酸素バルブの開度をある一定の位置まで調整し、その後はスラリーの調整によって温度を制御するという慣習的な操作方法があります。私たちはセンターオキシゲンにリミットを設けていませんが、負荷の変動が大きい場合、酸素とスラリーを同時に調整することには利点があります。しかし、熟練していない操作者の場合には一定のリスクも伴うため、状況に応じて判断すべきです。
Reply #42015-07-22
センターオキシゲンリミット、何をしようとしてるの?ダメなら、そのまま孔板を取り付ければいい。
Reply #52015-07-23
当センターでは、酸素バルブの開度が30以上でなければ投入できません
Reply #62015-07-23
彼が言っているのは、センターオキシゲンには別途の窒素ブロー配管が設計されておらず、センターオキシゲンのバルブには機械的なリミットがあり、停止時にはセンターオキシゲンとエポキシを一緒にブローし、エポキシのブロー用窒素を共有しているということです。一般的には15%が限度です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.