新装置の起動時のバルブの漏れ試験の問題

2015-07-22View Original

Thread Content

新しい装置が稼働し、配管のブローアウトも完了し、すべての配管が正しく接続されました。現在、圧縮空気と窒素を使って気密保圧を行っていますが、配管上のバルブに内部漏れがないかどうかをどう判断しますか?バルブはすでに過圧試験を行っているが、心配なのはプラッシング時に不純物が入り込んできてきれいに除去されていないこと、または数回開閉した後に摩耗が生じたことだ。
Reply #22015-07-22
それなら、他に接続口がないか見てみるしかない。バルブの一方から圧力をかけ、もう一方を大気に接続し、加圧側の圧力低下状況を確認するのだ。
Reply #32015-07-22
これは蒸気によるパージ段階で比較的発見しやすく、プロセスを一つずつ起動していく必要があり、内部漏れがあるバルブの後ろの配管が熱くなります。 後期に再び内部から漏れるのも仕方のないことだ。 バルブを一度開けてしまうと、二度としっかり閉じられなくなるのは、どうしようもないことです。これまでの長年にわたり、内部漏れが稼働の遅延や装置の正常な運転に影響を与えた事例は、実はいくつかあります。
Reply #42015-07-22
パイプラインの試圧を段階的に行い、順次問題なく終了しました!!!!!!!!!!!
Reply #52015-07-22
配管は必ずブローしてからすぐに圧入しなければならない。そうしないと大変なことになり、ソフトシール面はほぼ使い物にならなくなる。
Reply #62015-07-22
吹き抜けが終了したら、漏れをチェックするためのバルブを閉じます。バルブの前に一定圧力のガスを送り込み、その後ブラインドプレートを取り付け、ブラインドプレートに圧力計を取り付けることで、バルブに内部漏れがないかを確認できます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.