変圧器の欠相と接地にはどんな違いがありますか?

2015-07-22View Original

Thread Content

この投稿は、2015年7月22日18時47分にshrienによって最終的に編集されました。復電用変圧器の場合、相が欠けていても変圧器の動作には影響しません。しかし、変圧器に相がないと、それによって供給される三相電圧が正常でなくなり、三相負荷は動作できなくなります。そのため、復電用変圧器では相が欠けた状態での運転は許されません。 変圧器の接地には2つの状況があります。私たちの**6KV、35KVの低電流接地システムでは、復電用変圧器や回線が接地しても正常に運転できますが、接地が発生した場合は変圧器や回線に障害があることを意味し、2時間以内に接地故障を特定して対処する必要があります。2時間以内に故障が見つからない場合は、事故の拡大を防ぐために停電処理を行う必要があります。110KV以上のシステムにおける変圧器は、すべて大電流接地方式であり、接地すると短絡して遮断されるため、接地運転は存在しない。
Reply #22015-07-25
変圧器の欠相と接地には根本的な違いがある

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.