Dクラス清浄区域計器設計

2015-07-22View Original

Thread Content

クリーンエリアの計装機器の設計選定において、衛生型の計装機器を選ぶ必要があるのでしょうか?どのような接続方法がありますか?サンプルを見ると、メーカーごとに形状が異なり、ロスモントのトライクランプや、EJAがIDFと記載しているもの、さらには衛生用インターフェースのDIN32767/ISO2852などがありますが、どれを選ぶべきでしょうか? また、この工法で提供される接続口は通常のフランジ接続口で、取り付けにはどのようなアクセサリーが必要ですか?
Reply #22015-07-23
大神の助けを願っています!!!
Reply #32015-07-23
つまり、Dクラスの清浄区域は製薬には使われないんですよね? クランプという接続方式は、ASME-BPEによってクリーン製造業界で推奨されている接続方法であり、私たちの化学工業で一般的なねじやフランジ式とは異なります。 後ろに書かれているDINとISOはどちらもステンレス管の規格で、ISO2852に対応する規格はDIN11850だと思われます。もう一度確認してみてください
Reply #42015-07-23
私もクリーンプロジェクトを手がけており、配管の要件に応じて、BAグレードの研磨が求められる場合は、計器も同様の要件で作成するのが望ましいです。 フランジ接続とクランプ接続のどちらでも可能です
Reply #52015-07-24
衛生型計器にはフランジ接続があるのか、それとも通常の計器なら研磨すればよいのか?
Reply #62015-07-24
DIN32767を調べてみたところ、確かにクランプの寸法規格です。
Reply #72015-07-24
上の人の言う通り、クリーンエリアだからといって計器を衛生型にしなければならないわけではありません;媒体の要件を見てみましょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.