スタンドはどう選ぶ?

2015-07-23View Original

Thread Content

工場内に新たに5本の配管が増えました。これら5本の配管(DN200/40/50/20/20)を通すために、柱に支持架を設置する必要があります。支持架の幅は約800程度で、予め埋め込まれた鉄骨はありません。皆さん、どのような支持架を選べばよいでしょうか?膨張ボルトを使って三角形のトレイを取り付けるのですか?HG/T 21629を見たら、拡張ボルトを使う支持架については記載がないようです。また、三角形のトレイはパイプの重さに耐えられるのでしょうか?ありがとう
Reply #22015-07-23
わかりません! 三角形の支持枠は、どんなものを支柱に使うかによります。300x300のI形鋼を取って、どれだけの重さを支えられるか見てみよう。
Reply #32015-07-23
投稿者の意図は、斜めの補強材を取り付けたケーブルスタンドを使い、そのスタンドを元々の柱頭に固定することです。荷重を計算してから、固定用ボルトを使用すれば、より良い耐力が得られます
Reply #42015-07-23
なぜドア枠を作らないの? 材料を無駄にしたくない?
Reply #52015-07-23
空中位置の問題、下部通路の問題、投資削減の問題。これらについては投稿者に回答してもらいたい
Reply #62015-07-24
並んで歩くのはあまり理にかなっていないので、二重層を検討してみるとよい
Reply #72015-07-24
激しい振動がなければ、控えめに考えて膨張ボルトと16号形鋼を使った三脚で十分でしょう。もちろん、スパンが要件を満たしていることが条件です!
Reply #82015-07-24
三角支架で対応できるなら、門型は必要ないよ
Reply #92015-07-24
一本は排気管で、それは影響が大きいですか?スパンとは何ですか?
Reply #102015-07-24
じゃあ、計算してみようか。どうせ私にはできないけど。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.