3051 差圧トランスミッタを使用して負圧を測定する方法と、375 ハンドヘルド コミュニケータをセットアップする方法は?疑問を解消しましょう!

2015-07-23View Original

Thread Content

質問ヘルプ:既存の3051差圧発信器(非絶対圧)は煙道負圧の測定に使用され、測定範囲は300Pa~-1700Paです。本来の方法は、圧力配管を正圧に接続し、負圧を大気に接続することです。メーター設定はLRVが300Pa、URVが-1700Paです。制御室の DCS は反転されており、DCS 範囲はメーターと一致しています。外部メーターにはデュアルディスプレイが搭載されました -109Pa/15。*% 出力 6.***mA制御室のDCS表示は-437Paです。各カードに問題はなく、出力も正常です。しかし、FTA締結後に問題が発生し、正常に動作できなくなりました。解決してもらえますか?また、メーターの設定はLRVが300Pa、URVが-1700Paとなっています。個人的にはLRVは-1700Pa、URVは300Paが良いと思います。 DCSでは設定を行わずに直接表示します。この方法が正しいかどうかはわかりません!マスターに尋ねたところ、この方法は元のメーカーが設計したものであり、変更することはできないと言いました。異常な場合はどうすることもできません。それは私をとても落ち込ませ、それを適切に機能させる方法を見つけようとしています。
Reply #22015-07-23
そもそもFTAって何なのか分かりません。次に、片フランジ圧力計ではなく差圧計を使用することがなぜ無駄なのかわかりません。下限値が正の値であるため、ダブルフランジゲージの正の移行の問題がある可能性を排除できませんが、圧力ガイドパイプの説明。。毛細管がないようなので、このエアダクト内の正負の圧力が大きく変化するのでしょうか?
Reply #32015-07-23
dcs の逆数値は、dcs のレンジ設定が表と異なることを示している可能性があります。。プロセスパラメータ値の観察と記録を容易にするため
Reply #42015-07-23
元の投稿者が言及した測定範囲は同じですが、DCS が反転しています。。。しかし、それはメーターが-100を示し、出力パーセンテージが約6ポイントであるということと、DCSが-400を示すということとは一致しません。。。。
Reply #52015-07-23
FTA は、DCS コントローラに入る最後のカードです。プロセスは、AIノードセーフティバリア-AIカード-FTA-DCSコントローラCPUです。差圧トランスミッタは、シングルフランジ圧力トランスミッタよりもはるかに安価です。毛細管のない多くのエアダクトでは圧力が-1000Pa~200Paの範囲で変動し、連鎖が生じます。
Reply #62015-07-23
ブラザーメーターの出力はアナログ信号で、現在値は6です。**mA出力パーセンテージは15です。**% DCSの表示値と一致しないことと、メーターが排気バッフルを制御するチェーンメーターであるためです。チェーンメーターには対応しておりませんので、このメーターで対応させていただきます。私もそれに合わせたいし、それはいいのですが、デザイン研究所からもらった当初のプランの意味が分からず、着手できません。
Reply #72015-07-23
この問題の解決策は現在 DCS 側に焦点を当てており、他の問題については後で説明します。 フィールド テーブルの出力は表示に対応しており、375 とは関係ありません。375の設定について。3051系はめちゃくちゃです。百度がすべてです。。。。
Reply #82015-07-23
メーターヘッドがこのような設定になっているのは、エアダクトの動作傾向を反映できるためかもしれません。。。 エアダクトのプロセスは明確ではありません。おそらく、非作動時は正圧であり、作動後は負圧が高くなる傾向にあると考えられます。ということで、こんな感じに設定されているのでしょうか? ここで問題が発生します。 DCS とメーターのヘッダーは同じ範囲を設定するように指示されていますが、それでも出力の逆値を受け取ります。これに対する解決策はありません。。。。。
Reply #92015-07-23
“個人的にはLRVは-1700Pa、URVは300Paにすべきだと思います。 DCS は設定なしで直接表示します。この方法が正しいかどうかはわかりません!”個人的には、あなたのやり方に何の問題もないと思いますし、隠れた危険性も感じません。ご主人様は独断的すぎるか、責任を取るのを恐れているとしか言えません。何か問題が発生した場合は、「これはメーカーが設定したものです。メーカーに問い合わせてください。」と言います。実際、当社の減圧塔の負圧は、ご指摘のような状況に遭遇しました。元に戻す方法はわかりませんが、システム設定では下限値を上限値より大きくすることはできません。早速、メーターの測定範囲を-40kpa~10kpaに直接変更してみました。 DCとメーターの設定は一貫していて、2年間使用してもまったく問題ありませんでした。
Reply #102015-09-01
実際に手を動かして試してみると、分析がずっと簡単になると思います。
Reply #112015-09-01
また、-109Pa は動作範囲スパンの 20.45% に相当し、出力電流は 7.272mA になるはずだと思います。屋外で使用されていますか?屋外で使用していた送信機に不可解な故障が発生しました。送信機の基板に水垢があった。調べてみても原因は分かりませんでした。
Reply #122015-09-01
メーターのレンジを調整した後、メーターのボタンを使用してゼロにしましたか???表示と範囲が一致しなくなります。ローモン メーターのローカル ゼロ調整では、範囲を移行するための基準ゼロ点として現在の圧力のみが使用されます。 6.***現在の値は DCS で表示される -437Pa と全く一致しており、開平処理後の値と思われます。それをチェックしてください。。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.