突合わせフランジの代わりに平板溶接フランジ

2015-07-23View Original

Thread Content

材料の配管は、ネック付き対溶接WN DN300 CL300 20#で設計されており、運転時の圧力は約0.7Mpa、温度は300℃です。調達上の問題により、現在のフランジはPN16 DN300のネック付き平溶接SOです。WNフランジの代わりにSOフランジを使用できるか、何かリスクはありますか?現在、SOフランジは一般的に水道管に使用されています。ありがとう!
Reply #22015-07-23
圧力は高くなく、温度はやや高めで、材質も問題なく、一般的な材料で十分に置き換えられる。
Reply #32015-07-23
水道管に使っても問題ありません。ただ一つ注意点があり、WNはRT検査ができますが、SOはできません
Reply #42015-07-24
可燃性の媒体であればダメです。
Reply #52015-07-24
1. SOフランジは通常、公共事業用の媒体に使用され、プロセス媒体としてはできるだけ使用しない(やむを得ず使用する場合も媒体の特性を考慮し、低温低圧の環境で使用する)。 2. 「運転時の圧力は0.7Mpa程度、温度は300℃」というのは運用条件として理解でき、設計上の温度や圧力はもう少し高くなるはずだ。フランジの温度・圧力定格値を確認すると、設計条件はPN16 20#の許容使用圧力(1.12MPa)にかなり近い。300℃前後の配管の付加応力を再考すると、交換は推奨されません。
Reply #62015-07-25
いい投稿!また素敵な技をたくさん学べた

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.