確認しましたが、建築基準法8.2.1によれば、建築面積が300㎡を超える工場や倉庫には室内消火栓を設置しなければなりません。しかし、ここの工場がどの種類に該当するかは明記されていません。また8.2.2では、耐火等級が1級または2級で、可燃物が少ない単層または多層の丁・戊類の工場については、室内消火栓を設置しなくてもよいとされています。では、300平方メートル未満で甲類に該当する場所には、室内消火栓を設置する必要があるのでしょうか?
Reply #22015-07-27
この投稿は、2015年7月27日10時54分に「青春易逝」によって最終的に編集されました。「建築物の防火規定」では、建築物に消防用水を設置するかどうかについていくつかの規定が定められています。では、どのような建築物においてはDN65の消火栓式消火システムを必ず設置しなければならないのでしょうか? 水と接触することで燃焼や爆発を引き起こす可能性のある物品が保管されている建物や、室内に給水配管がなく、屋外の消火用水は貯水槽から供給され、かつ建物の容積が5000m3以下のその他の建物では室内消火栓を設置しなくてもよいが、以下の建物にはDN65の室内消火栓を設置しなければならない:(1)建物の敷地面積が300㎡を超える工場(倉庫)。 (2)容積が5000m3を超える駅、埠頭、空港の待合棟(船、飛行機)、展示施設、店舗、ホテル、病棟、外来診療棟、図書館など。 (3)特等、甲等の劇場、800席を超えるその他の等級の劇場や映画館など、1200席を超える講堂や体育館など。 (4)5階建てを超える、または容積が10000m3を超えるオフィスビル、教室棟、非住宅用の住居建築物その他の民間建築物。 (5)7階建てを超える住居には室内消火栓システムを設置しなければならない。ただし、特に困難な場合は、乾式消火用立管と、消火栓箱のないDN65の室内消火栓のみを設置することができる。 9. 水柱の長さの充実――ウォーターガンの水柱の充実とは、ウォーターガンの出口付近にある、密で分散しない噴流のことです。ウォーターガンのノズルから噴出された水柱のうち、90%が直径380mmの円孔を通過するまでの噴流の長さを、充填水柱長と呼ぶ。
Reply #32015-07-28
建築基準法はもう見ましたが、300平方メートルを超える工場というのがどのような工場のことかわかりません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.