Thread Content
配線箱に本安防爆型があるかどうかについて、インターネットで調べてみました。ないと考える人もいれば、あると考える人もいます。1.ないと考える主な理由は、配線箱自体には蓄エネ用の電気部品が一切含まれていないため、メーカーが本安型だと表示していても実際には増安型に過ぎないからです。しかし、本安接続箱がなければ、0区の装置ではどんな接続箱も使えないことになりませんか? 2. オンラインでもすぐに入手できる本安接続ボックスの資料によると、重要な点は接続端子が本安接続端子であることで、ボックス自体に特別な点はない。 お尋ねしたいのですが、接続端子にもパイロット方式というものはありますか?また、パイロット認証を取得することは可能でしょうか?もし、本安接続端子を備えた接続箱のみが本安接続箱と呼べるのであれば、増安や隔爆接続に使われる接続端子は本安接続端子ではないということになりますよね?しかし、増安接続箱はエリア1で本安計器に接続するために使用できます。本安回路を構成する場合、回路内のあらゆる機器が本安でなければなりません。もし増安接続箱内の端子も本安であるなら、それでは本安接続箱と何が違うのでしょうか?
ベンアンの接続箱については聞いたことがありません。ベンアンの要件としては、制御システム側にセーフガードを設置して出力を制限し、専用のベンアンケーブルを使用する必要があります。現場の接続箱は、エンハンスト型であれば問題なく、1区の要件を満たしていればよいのです。ご指摘の0区についてですが、装置内に0区が存在することはほとんどないはずです。一般的に防爆エリアの分類では1区にすることができます
「本安接続箱」については聞いたことがなく、見たことのあるもののほとんどは「防爆型接続箱」か「防水型接続箱」です。
端子は単純な部品なので、特別な認証は必要ないでしょう…… ペリフェラルセーフなら、色は青色でなければなりません
まず、「本質的安全性」の正確な意味を明確にする必要があります。 本質的安全性とは、爆発性のあるガスや蒸気、粉塵が存在し、その混合気体が爆発する限界濃度に達しているような場所において、回路やその中の部品から発生する火花のエネルギーが、爆発性のある混合気体や蒸気、粉塵を点火させるには不十分であり、また、回路やその中の部品の表面温度も、同様に爆発性のある混合気体や蒸気、粉塵を点火させるには不十分であるということです。そのためには、回路および回路内の部品のエネルギーを制限する必要がある。 接続箱や接続端子自体にはエネルギーはなく、単なる接続機能しかないため、「本安接続箱/本安接続端子」という概念は存在しないはずです。しかし、本安回路用の接続箱/接続端子については、その特殊性を考慮して特別な配慮が必要となるため、一部の供給業者はこれらの接続箱/接続端子を本安接続箱/接続端子と呼んでいますが、厳密に言えばこの表現は正確ではありません。
見解:世界には本安接続箱や本安端子は存在しない。 端子自体は単純な部品であり、蓄エネ特性を持たないため認証は不要で、セーフガードによる出力制限があれば、イーデン回路に適用できる。端子やコンタクトスイッチ、熱電対も同様で、元来が本安機器なので、本安か非本安かという問題はありません。
本安とは、回路のことであり、その中の個々の部品のことではありません