2015-07-24View Original

Thread Content

さっき温度変化計をチェックしたところ、475に設定しても22℃、21mAと表示されました。これはどういうことで、しかもしばらくすると「トランスミッター2」のエラーが表示されます。どう処理する?
Reply #22015-07-24
どのように操作されているのかわかりませんが、正しい温度変換器の検証方法というのは、温度変換器の入力端子に標準的な抵抗またはmV信号を入力し、出力端子には標準的な電流計を接続して、その間の対応関係を確認することです。もし正しくない場合は、温度変換器のゼロ点や測定範囲を調整します。温度変換器自体を交換することはできません。
Reply #32015-07-25
一体型の温度変化型で、0~60℃、単体の熱抵抗形式です。ロスモント、型番を忘れました。
Reply #42015-07-25
測定範囲は正しいですか?抵抗値を測ってみてください
Reply #52015-07-25
22度が現在の値で合っていますか? あなたのものがどのモデルか確認してみてください。トランスミッター2のエラーと表示されているので、二重出力が選択されていないか確認してください。 もし1つだけ接続されている場合は、ロスモント475を使ってセンサー2をオフにすればよいです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.