水素ガス管束車と周辺建物との距離

2015-07-24View Original

Thread Content

皆さん、お力を貸してくださいね::)水素ガス管束車の場合、周囲の建物との防火間隔を考える際には、どのような施設を基準にすればよいのでしょうか?;水素化プロセスにおいて、管束車を用いて水素源を供給することは可能か、また、それに関する明確な規格適合性の説明はあるか?
Reply #22015-07-24
水素供給源として利用でき、1台のタンク車の水素貯蔵量は約4000立方メートルです。どれだけの積み降ろしスペースがあるかは、ご自身の水素供給量次第です~~
Reply #32015-08-03
この問題については、百度の水素ステーション規格で調べることができます。とにかく、うちの会社の図面にはっきりと記載されており、「水素ステーション設計規格」や業界内の権威ある基準に従って設計されているのです。
Reply #42015-08-04
「水素ステーション設計規範」には、排管車に関する規定がない~~
Reply #52015-08-05
管束車は移動式圧力容器に分類されますので、圧力容器の安全距離を調べてみてくださいね。ガスの場合は、管束車が移動している間だけ他のものに影響しなければ問題ありません。
Reply #62015-08-06
投稿主の質問に注意してください~防火間隔です~~
Reply #72021-12-17
『水素ステーション設計規範』師妹規定。例えば、長いパイプトレーラー(パイプライン車)の駐車スペースと圧縮機室の間には距離を設ける必要がありますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.