私が行うべき方法は、まず予備ポンプBの試験用配管を開き、次に予備ポンプを起動し、徐々に予備ポンプの出口バルブを開けていき、同時に試験用配管を徐々に閉じていくことです。そうすることで最終的には出口バルブが完全に開き、試験用配管は完全に閉じられます。この時、ポンプAはまだ動いており、つまりABの2台のポンプが同時に動作しています。なのに全体の出口流量にほとんど変化がないのはなぜでしょうか。理論的には2台のポンプが同時に動作すれば流量は増えるはずですよね。また、Bポンプに切り替えた後、すぐにAポンプを停止させ、さらにAの出口バルブを閉じましたが、私の切り替え操作は正しいでしょうか?2台のポンプを同時に動かしても流量にあまり変化が見られないのは、往復ポンプの作動原理に関係しているからです
Reply #22015-07-25
ABの2台のポンプを同時に運転すると、理論的には2台のポンプが同時に動作することで流量は増加するはずです。ポンプAを停止し、徐々にポンプAの試運転用ラインを開き、その後Aの出口バルブを閉じて、ポンプを停止する。正しいかわからないけど?
Reply #32015-07-25
ポンプを止めるには、そのまま止めればいいと思います。あなたの言うのも正しい操作ですが、私には面倒すぎます。往復ポンプの構造からして、圧力が逆流することはないでしょう。なぜ2台のポンプを同時に動かしても流量があまり増えないのでしょうか。流量制限用のスロットルプレートのせいではないでしょうか?
Reply #42015-07-26
理論上、限界流孔板であっても流量は増加すべきである
Reply #52015-07-27
入り口のパイプラインの容量が限界なのでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.