分析小屋内のクロマトグラフィー用キャリアガスは水素で、防爆エアコンの等級は?距離?
Reply #22015-07-25
他の人に助けてもらうためには、問題をはっきりと正確に説明することが大切です。
Reply #32015-07-25
投稿者が尋ねているのは水素の防爆グループですか?IIC T!
Reply #42015-07-25
防爆等級ExdIIBT4-ExdIICT6。温度はあなたの小屋の温度によりますが、北部では冬には暖房があるかもしれません!
Reply #52015-07-25
水素であるからといって、防爆等級が高いわけではありません。まず、彼がどの区にいるかを見てみよう今のところ、2区では総合的に考えなければならないようだ。
Reply #62015-07-26
主に、小屋がZone1エリアにあるのかZone2エリアにあるのかで決まります。設計会社は通常、小屋内で使用する防爆電気機器の防爆等級を定めます。一般的に、Zone2ではExdIIBT4が、Zone1ではExdIICT4が使用されます。エアコンの場合、IIBとIICの価格差はそれほどありません
Reply #72015-07-30
暖房もつかず、温度の調節ができない。やはりエアコンの方がいい
Reply #82020-10-17
この防爆等級なら十分だ、ExdIICT6、専門家でも問題は見つからない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.