本書では、「定温式排水弁の入口には、1mの断熱しない部分を設けること」と規定されている。”このように設定した理由は何でしょうか?みんなはどうやっているのでしょうか?
Reply #22015-07-24
ヒートトレーシングの点検や、今後のメンテナンスが容易になります
Reply #32015-07-25
定温式ドレンコンデンサーの動作原理によるものです。断熱されていると、配管内や変圧器室の蒸気が液化しにくくなり、ドレンコンベヤーが温度の変化を正しく検知できなくなるため、正常に動作しなくなります。そのため、定温式ドレンコンデンサーの前には、断熱できない一定長さの配管が必要です。
Reply #42015-07-25
液化できないという説明は、ずっと理解できませんでした。 実際の経験では、デュアルメタル式スチームドレンには向きというものがなく、たとえヒートトラップへの蒸気供給が途絶えても、お湯が上に上がる性質のため、スチームドレンの前方一定距離は温かいままです(私たちはほとんどが垂直に設置しています)。
Reply #52015-11-25
方向性がない。しかし、定温式排水弁は熱静力式の排水弁に属し、冷却部がなければガス詰まりの現象が発生します。熱静力式のバルブは一定の温度に達したときにのみ開くようになっています。もし蒸気が先に排水弁に到達し、凝縮水が後から到達する場合、その蒸気が凝縮するまでに時間がかかります。そのため、後方の凝縮水が排出されるまでにも長い時間が必要となり、製品の品質に悪影響を及ぼします。だから凝縮段が必要です。ヨーイ~~~ヨーイ~~~
Reply #62015-11-26
5階の意見に賛成、エアロックを防ぐため

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.