Thread Content
現在、9セットのシーメンスS7-200 PLCの改造が必要です。元々は各CPU226に7つのデジタル入出力モジュールが搭載されており、タッチパネルと接続して操作や監視が行われていました。しかし長年の使用により老朽化したため、今回改造を行うことになりました。3セットのPLCに1セットの上位機を共有させ、合計3セットの上位機で9セットのPLCを監視・操作する仕組みにします。このような改造には、どのような方案が適しているでしょうか?信頼できる?実装が簡単で、設定も簡単、メンテナンスも簡単?ハードウェアはどのように構成するか?ソフトウェアはどのように設定するのですか? 達人のアドバイスをお願いします。詳細な計画や実施策があれば、報酬として財産+魅力もプレゼントしますよ!
S7 200にはイーサネットのテンプレートがあるかというと、最も簡単なのはイーサネットで中央制御室に接続する方法です(距離が遠い場合は光ファイバーで変換します)。上位機ソフトウェアには選択肢が多く、WinCC、Intouch、Citectなどが利用可能で、その後自分で上位機用のプログラムを作成すればよいのです。
S7-300のPLCを使用する場合、実際のニーズに応じて、元々あった9台のPLCを3つのグループに分けることができます。各グループに1台のCPUをメインステーションとして配置し、残りの2台のPLCに搭載されているIOポイントはスレーブモードで動作し、通信カードを介してメインステーションのCPUと連携して制御を行います。上位機ではWinCCや組み込み王などのソフトウェアを使用して監視を行うことができます(インターネット上には無料版も存在します)
以前はイーサネットモジュールがなく、イーサネットモジュールを追加するにはあるモジュールを取り外してから新たにイーサネットモジュールを取り付ける必要がありました。距離はそれほど遠くなく、どちらも同じ操作室の中にあります
新しく導入されるプロジェクトではなく、既にCPU226があったもので、元々あったタッチスクリーンを3台の上位機に交換するだけです
数が多いため、DCS構成を検討することをお勧めします。
PLCは2002年にすでに導入されており、現在は上位機に変更しただけで、ハードウェアに大きな変更はありません
PLCシステムはすべてS7-200で、距離に余裕があればRJ45インターフェースを介してイーサネット通信が可能です。ハードウェアコード、コンピューターを3台購入;12ポートのスイッチを3台購入します。ソフトウェアについてはWINCCで問題ありませんが、導入する前にメーカーと連絡を取ることをお勧めします。ソースコードの中には、メーカーが開示したがらないものもあるからです。
難しいですね。これについてはシーメンスの達人たちにもっと聞いてみるといいでしょう
ご協力ありがとうございます。16ポートのスイッチを1台使い、9台のPLCをそのスイッチに接続し、さらに3台の上位機もスイッチに接続する方法は可能でしょうか
システムを作るのですか?この9つを一つにまとめるのですか、つまり一つのプロジェクトですね。PLCメーカーに尋ねるのが最善です。
9セットのPLCは既に存在しており、以前はタッチスクリーンを使用していましたが、今回は上位機で操作するように変更します!
10数年経ったPLCでも分解して改造できる:lol
ハードウェアはいくつか交換しましたが、すべて分解して改造しても意味がなく、顧客もそんなことはできません!
各機器に200でNetlinkゲートウェイを1台購入し、PPIポートに接続すればイーサネット通信に変換でき、CP243-1よりも使いやすい。CP243-1をWINCCに接続するには多くの設定が必要だ。 海外にも国内にも関連製品があり、非常に成熟している。これは買ったわけではなく、使っただけです。必要でしたら、QQで連絡してください。
S7-200は485通信に対応しており、CPUのアドレスを別のものに設定すれば、同じシリアルポートを使って通信できます
16ポートのスイッチ1台を使用し、9セットのS7-200PLCにイーサネット通信モジュールを接続してスイッチに接続し、さらに3台の上位機もスイッチに接続します。上位機に工業用ソフトウェアをインストールする。
現在、この案を採用する準備をしており、これが最も安定して信頼性の高い案で、投資額は少し多くなります
S7-300PLCをDPマスターとして使用し、S7-200にDPモジュールを追加してスレーブとする。イーサネットを介してS7-300と接続し、3台の上位機が同時に通信しても問題ない
私たちはすべて200シリーズのPLCを使用しており、300シリーズはありません。わざわざ新たに300シリーズのPLCを導入する必要もないでしょう!へへ