質量流量計の前後およびバイパス配管の口径とバルブの問題

2015-07-25View Original

Thread Content

質量流量計にバイパスを接続する意義とは何でしょうか。もし故障して計測できなくなり、バイパスを通すことになったら、正確な計測はできなくなり、計測に大きな影響が出ますよね。バイパスを接続する場合、条件弁装置のように管径やバイパス管のサイズを選定する必要があるのでしょうか?バイパスに遮断弁を取り付ける必要はありますか?質量流量計は流量を調節するものではありません。
Reply #22015-07-25
この投稿は、2015年7月26日10時50分にylb913によって最終的に編集されました。私たちの質量流量計の主管の直径はDN200で、流量計自体の直径はDN80です。流量が多くなると詰まってしまうことがあり、やむを得ず補助ラインを使わざるを得ません。 もう1台は燃料ガス用で、コークス乾留ガスがあるため詰まりやすく、切り離して清掃するしかありません。 1、工程上の要求は正確な計量よりも重要であり、副線には確かにバルブを使用すればよい。 2、短時間の計量停止の方が、長時間の計量不正確よりましだ。
Reply #32015-07-25
サブラインを開くと、その一部は計測されなくなるんじゃないですか?つまり正確に計測できなくなるわけです。正確に計測できないのであれば、質量流量計を使わなくてもいい。質量流量計はそんなに高価ですから
Reply #42015-07-25
バイパスを使用することはお勧めしません。質量流量計の調整弁は、バイパス内に設計することができます。
Reply #52015-07-25
バイパスを接続するのは質量流量計の洗浄のためで、バイパスには必ずバルブを取り付ける必要がある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.