一体型温度変換器(熱抵抗、4線式)で、DCSの画面上の温度がマイナス3度前後に表示されています。セーフガード(現場で電源を切っても大丈夫)を電源オフにしてから再起動すると正常に戻りますが、これは何が原因でしょうか
Reply #22015-07-25
その時の温度トランスミッターの出力信号値や、セーフガードの入出力電流といった、現場での測定データが全くなく、一体型の温度変換器がスマートタイプか通常のアナログタイプかもわからないため、分析が難しい。温度変化やセーフガードの問題だと思われ、電源を切ってから再起動して正常に戻す必要があります。
Reply #32015-07-25
電圧や電流を測ってみて、別の電源で試してみてください
Reply #42015-07-25
現場の温度変動故障。スマホやパソコンが時々再起動が必要なのと同じで、理由なんて説明しようがない。 頻繁に起こる場合は、交換するしかありません。  
Reply #52015-07-25
現場の電流はどれくらいですか?もしDCSと同じなら、4階の意見に賛成で、温度変化による故障です。スマートメーターにはこのような現象があります。
Reply #62015-07-25
考えられる原因は、現場の温度変化、セーフガードです。 次に出現したら、データを取得して分析し、さらに確認する必要があります。
Reply #72015-07-27
電流計を取って温度変化装置とセーフガードの間に接続し、出力を測定して正しいか確認し、さらにセーフガードとDCSの間に接続して、最終的に問題がセーフガード側にあるのか温度変化装置の出力側にあるのかを判断する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.