ジャケット式反応釜の温度制御

2015-07-25View Original

Thread Content

ジャケット式反応釜の温度制御について:ジャケット式反応釜の反応温度は120℃で、ジャケットの温度維持には蒸気が熱源として、循環水が冷源として使用され、反応は発熱反応である。私たちは蒸気入口の配管に調節弁を取り付けることで反応釜の温度を制御しようと考えていますが、なかなかうまく調整できないように思えます。この種のジャケット付き反応釜の設計を行った方はいらっしゃいますか?アドバイスをいただけると助かります。
Reply #22015-07-25
蒸気加熱における最も一般的な制御方式は、自動調節バルブの選定レベルと制御システムの品質が鍵となります。
Reply #32015-07-25
温度検出は正確に行い、蒸気の入口・凝縮器出口の温度、流量、循環水の入口・出口の温度と流量を監視する
Reply #42015-07-26
蒸気入口の配管に調節弁を取り付けて反応釜の温度を制御することもできますし、循環水の配管に調節弁を設置して冷却速度を制御することもできます。
Reply #52015-07-26
なんだか、調節弁だけで蒸気を使って温度を制御するのは、うまく制御できない気がするんですが?
Reply #62015-07-26
もちろんです。熱源と冷源を制御するには分割制御を用いなければならず、熱源のみを制御するのは間違っています
Reply #72015-07-26
ジャケット内に1キログラムの圧力がかかっている状態で循環水を流すと、問題が起きるでしょうか?
Reply #82015-07-27
皆さんが分析しやすいように、簡単な図を描いてもらえませんか?こちらのジャケット式反応釜は、循環水の流量を制御することで反応釜の温度を調整しており、効果は良好です。
Reply #92015-07-27
蒸気と冷水を使って段階的に制御するべきですが、TICの制御ループのPIDは調整が難しく、フィードフォワード制御を加えるのが最善です。そうしないと過熱により装置が停止する可能性があります
Reply #102015-07-27
ジャケット式反応釜の温度制御に関する問題:ジャケット式反応釜の反応温度は120℃であり、ジャケット内の温度を維持するための熱源は蒸気である。ここで、反応釜内の媒体の比熱、質量、熱交換面積、および熱交換効率を算出し、調節弁の最大蒸気流量と最小流量を決定する。そして、適切なタイプの調節弁を選定する;この反応は発熱反応であり、反応が始まる温度はいく度か、発熱量は計算できるか、つまり反応が開始した後も持続的に反応を維持できるか、冷却のために循環水を使用する必要があるか、その場合の循環水量はどれくらい必要かなど、これらの数値については限界値を考慮する必要がある。
Reply #112015-07-28
こちらと同様に、ここでは冷却剤を使用しており、ほとんど加熱する必要はなく、滴下時の発熱だけで所定の温度まで上がります
Reply #122015-07-28
私のプロジェクトでは、発注者によると反応初期に蒸気を使って反応温度に達した後、蒸気を遮断するとジャケット内には蒸気がなくなり、直接循環水を流すことができ、放熱反応の熱量だけでタンク内の温度を維持できるそうです。
Reply #132015-07-28
これは発熱反応なので、循環水を流して冷却する必要があるかもしれません。
Reply #142015-07-28
循環水が必要で、蒸気は初期の反応熱を与えるだけです
Reply #152015-07-31
蒸気と循環水の両方に調節弁を設置する必要があり、運転開始時は蒸気で温度を上げ、その後循環水に切り替えて冷却する
Reply #162015-07-31
ジャケットは加熱と冷却の両方が必要だが、同時に行わなければ問題ない。今は発熱反応で、温度をコントロールするのは確かに難しい。2つのシステムに分けることでのみ、効果的に制御できる。最良の方法は、釜内にコイルを取り付けることです。
Reply #172015-08-01
反応が発熱反応であるならば、反応熱だけで反応温度を維持できるかどうか。もし可能であれば、調節バルブを循環水の配管に取り付け、最初は蒸気を使用して反応温度に達せしめ、その後は循環水を使って調節バルブで温度を制御する。
Reply #182015-08-01
反応釜の温度、またはジャケット温度は120℃ですか?ジャケットの温度維持用熱源は蒸気であり、反応は発熱反応であるため、この点における制御は比較的複雑で、材料の特性に応じて行うべきである。 蒸気の入口配管に調節弁を設置することで反応釜の温度を制御するのが一般的な方法ですが、実際には反応の状況に応じて制御する必要があります。つまり、ファジー制御や先進制御、デカップリングアルゴリズムなどの複雑なアルゴリズムを用いるわけです。具体的な方法については、詳しく話し合うことができます。
Reply #192018-11-21
これは主に、調整の精度の問題です。もし正負5度程度の一定温度を維持したいだけなら、実際には調節バルブを使って蒸気熱源を直接制御することも可能です。PID制御を直接行えばよく、調節技術がさらに優れていれば、正負2~3度でも達成できます。しかし、精度を±1度に抑えたいのであれば、冷却水の温度低下を必ず制御する必要があり、つまり双方向PID制御となります。 ここで加熱制御を行う際、最も重要なのはPID制御のパラメータです。熱溶融比や反応釜の遅れの問題、そして蒸気を最大限に使ったときの加熱速度について知っておく必要があります。冷却速度。待って、最も重要なのはあなたの温度測定ポイントです。できれば、いくつかのポイントを取って比較するのが最善です。
Reply #202018-11-21
引き続き注視していますが、当社にも同様の状況があります。
Reply #212019-08-14
私も最近、同様のプロジェクトを手がけております。皆さんは、通常のPIDにフィードフォワードをどのように組み合わせているのでしょうか?現在は単純なPID制御のみで蒸気を制御しています

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.