煙突の計算において外圧を考慮する必要がありますか?!

2015-07-25View Original

Thread Content

微小な内部圧力の煙突では、強風によって大きな外部圧力が発生するのでしょうか?! ありがとう。。。。。。。。
Reply #22015-07-25
この投稿は最後にzhangjuhuaによって2015年7月25日21時00分に編集されました。煙突は何の材料で作られているのでしょうか?容器とは言えないでしょうね、へへ。煙突は外部とつながっているようです。おそらく破損の原因は風荷重や横方向の曲げ、不安定化などで、これは外圧というよりは外力と考えるべきでしょう。高層構造物の設計規範も存在します
Reply #32015-07-25
煙突の設計では外圧を考慮する必要はない
Reply #42015-07-25
煙突は負圧で動作し、排煙は密度差によって行われる。
Reply #52015-07-26
はい、ありがとうございます。。。。。。。
Reply #62015-07-28
煙突では外部圧力を計算する必要はなく、以下の点のみを計算すればよい:1. 曲げモーメントと軸方向力の作用による煙突の強度、2. 曲げモーメントと軸方向力の作用による煙突の局所的安定性、3. 曲げモーメントと軸方向力の作用による煙突の全体的安定性
Reply #72015-07-28
よし、十分プロフェッショナルだ。。。。 煙突の出口は強化する必要があるのでしょうか?!
Reply #82015-07-29
出口には角鋼を取り付けられ、入口では穴の応力を検証する必要がある
Reply #92015-07-29
孔洞応力?! なぜ輸出を強化する必要があるのでしょうか?! ありがとう。。。。。
Reply #102015-07-30
煙突の設計計算においては、外部圧力や排ガスの排出、そして気流の流れが煙突にサイフォン効果をもたらし不安定状態が生じることを考慮しなければならない。
Reply #112015-07-30
煙突のサイフォン効果、聞いたことがないな! どこで話してるの?!
Reply #122015-07-31
投稿者は煙突と一体型の脱硫塔を設計しているのですか?煙突は高層構造として設計すればよく、圧力のことは考慮する必要はありません
Reply #132015-08-01
うん、そうだね。。。。。 プレッシャーのことは考えたくない、微小な内部圧力はそのまま無視してしまえばいいのか?!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.