シーメンスAIカード6ES7331-7KF02の問題

2015-07-26View Original

Thread Content

最近、S7-4000のスレーブにあるAIカード、6ES7331-7KF02に問題が発生しました。そのカードのうちの1チャネルにある現場計器に水が入ってしまったのです。この計器は4線式なのですが、このためにそのカードの他の7つのチャネルもすべてフルスケールになってしまいました。好奇心から、その計器の信号線を隣にある同じ種類のカードの別のチャネルに接続してみたところ、すべて正常に動作し、問題のあった信号でさえも正常に表示されました。元のカードに戻しても故障は依然として続きます。何が原因なのでしょうか???
Reply #22015-07-26
完全には理解できません。6ES7331-7KF02を4線式に設定する場合、2線式の計器に外部電源を供給する方式があるかどうかを考慮する必要があります。4線式計器を接続した場合にこのような現象が起こることはないはずで、7KF02はチャネル同士が絶縁されています。
Reply #32015-07-26
今の状況はこうで、カードも交換しましたが、故障は依然として続いており、原因がわかりません
Reply #42015-07-26
フルスケール時に信号を測定するか、テスト器にアナログ信号を接続して表示値が正常かどうか確認してください。Step7を使ってハードウェアをオンライン診断し、何かメッセージが出るか確認してみてください。7KF02の側面でABCDの設定を調整する必要があるかどうか覚えていません。もう一度確認してみてください。
Reply #52015-07-26
間違いなくカードリーダーの問題ではない。4線式のカードリーダーは設定が必要か、ハードウェア設定かソフトウェア設定かだ。
Reply #62015-07-27
カード類には測定範囲カード以外、設定できるものはない。考えてみてください。1つのチャネルが他の7つのチャネルに影響を与えるなんて、現実的ではありません。私が交換したチャネル用のカードも4線式です
Reply #72018-06-11
この問題の原因は分かりましたか?私も同じ問題に遭遇しました。接続用の振動トランスミッターを接続するときです。
Reply #82018-06-12
Fシステムの場合は、カード部品の不活性化を考慮し、カード部品に再び電力を供給してください。単一チャネルのパッシベーションは、プラスブロックのパッシベーションを引き起こす。近くにある同じカードと交換してみれば、そのカードに問題があるかどうかを判断できます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.