2015-07-26View Original

Thread Content

私もネットで調べてみましたが、やはりわかりません。図解があると最適ですので、どなたか詳しい方、ご教授いただけますと幸いです。。。 1. 二室式平衡式液位計の動作原理は、私たちがよく見る圧力導管式液位計とどのような違いがありますか? 2、逆送式液面計の動作設計原理は?
Reply #22015-07-26
1. 二室式平衡式液位計の動作原理は、私たちがよく見る圧力導管式液位計とどのような違いがありますか? 二室平衡容器も圧力導管式ですが、通常の圧力導管式の液面計よりも構造がやや複雑で、自己補償機能を備えています。 二室式バランスタンクは、最も一般的にボイラーのドラム内の液面測定に使用されます。作動時には、飽和蒸気がタンク内で凝縮して熱を放出し、そこにある正圧補償管および負圧補償管を加熱します。また、バランスタンクの外側には十分な保護層が施されています。熱損失を減らし、平衡容器の温度をドラム内の温度に近づける。これにより、正圧補償管および負圧管内の水の密度は、どの運転状態においてもボイラー内の水の密度にほぼ等しくなり、密度変化に起因する測定誤差がなくなる。 2、逆送式液面計の動作設計原理は?静圧の原理に基づいて測定されます。
Reply #32015-07-27
二階ではすでにはっきりと答えています。バランス容器の問題は、その構造を見てみましょう。インターネット上にその画像があります。逆送式液面計については、取り付け図集をご覧ください。
Reply #42015-07-29
逆送型液面計は、エアー送り式液面計とも呼ばれます:http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1418434&page=1#pid13867101

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.