あなた方の工場のボイラーが停止した後、何に基づいてメンテナンスを行いますか。どのようなメンテナンス方法を採用するか?

2015-07-26View Original

Thread Content

あなた方の工場のボイラーが停止した後、何に基づいてメンテナンスを行いますか。どのようなメンテナンス方法を採用するか?
Reply #22015-07-26
窒素を充填すべきでしょう。セット製のボイラーを購入する際は、輸送や設置後も窒素で保護されるものを選ぶようにしましょう。ボイラーが停止したことについては、あまりよくわかりません。
Reply #32015-07-26
短期停車の場合は満水法で保護し、長期停車の場合は水を抜いて窒素で保護する
Reply #42015-07-27
(一)乾式防食 1)余熱乾燥真空保守法(現在最も一般的に用いられている防食方法):発電機の定期点検や修理の際に、余熱乾燥真空保守法を利用することができる。順序は:炉の急速な排水——負圧での蒸発——余熱による乾燥です。 2)窒素充填法(停止運転7日以上。現在の電力網の需要や発電機の運用状況から、あまり使用されない)。この方法は、ボイラーの蒸気・水系統に窒素を充填し、一定の正圧を保つことで空気の侵入を防ぐものである。使用される窒素の純度は99%以上です。 (二)湿式防食 1)蒸気加熱によるメンテナンス 2)アンモニア・ジアンモニアによるメンテナンス

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.