スイッチの応答フィードバック異常

2015-07-26View Original

Thread Content

(1)現場の切断弁のスイッチ返信(機械的接点)の調整時に、いつも問題があります。返信が正しくないか、あるいは2つの返信が出てしまいます。最終的に現場の職人は、返信の取り付けはまず下側の(閉じる返信)を取り付けてから、もう一方を取り付けるべきだと言っていましたが、そんなことはあるのでしょうか?(2)非接触式の(NUMAR信号)応答はどこで使われますか?現場に設置される爆発防止等級は0区ですか?
Reply #22015-07-26
(1)この問題は私も経験があります。あなたの師匠の言う通りで、一つずつ個別に調整する必要があります。例えば起動時には、起動フィードバック用の接点を調整します。閉じるときは、閉じるフィードバックの接点を調整する
Reply #32015-07-26
デバッグは確かに一つずつ行うものですが、質問したいのは、現場で応答装置を設置しましたが、デバッグすると時々2つの応答が出たり、1つだけ出たり、もう一方の応答が全く出なかったりします。最終的に設置上の問題だとわかり、まず下側の応答装置を設置し、デバッグが完了したらもう一方の応答装置を設置して再度デバッグする、という流れで合っていますか?
Reply #42015-07-26
はい。まず1つのフィードバックが正常に動作することを確認してから、もう1つのフィードバックを調整しましょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.