差圧式液面計について

2015-07-26View Original

Thread Content

最近導入された横河製の差圧式液面計で、小さな貯蔵タンクの液面を測定しています。圧力導入管から圧力を取り出していますが、トランスミッターの設置位置は正圧測定ポイントよりも約20センチ高いです。これによって測定結果に影響はありますか?影響がある場合、どのように設定すればいいのでしょうか?移行する必要がありますか?どう計算すればいいの?疑問を解決!
Reply #22015-07-27
ダブルフランジ式ではなく、直接圧力伝達管を使用します(内部に水や隔離液などの圧力伝達物質が入っていないことが前提)。移設は不要で、ゼロ点を正確に合わせればよいです
Reply #32015-07-27
一般的には圧力取り出し口より低いのですが、変更できませんか?
Reply #42015-07-27
送信器は正圧取り出し口よりも低い位置に設置する必要があります。そうでないと、液面が送信器よりも低くなった場合、正確に測定することができません。
Reply #52015-07-27
“送信機の取り付け位置は、正圧の圧力測定点より約20センチメートル高い。送信機の取り付け位置がゼロポイントとなるため、測定範囲は200mm分の静圧が減少する。そのため送信機のゼロポイントと測定範囲を再校正する必要があり、負圧側に標準水柱がある場合は負のドリフトが生じ、その量は送信機の負圧側の標準水柱の静圧となる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.