緊急!緊急!緊急!可燃性ガスのパイプラインと住宅地との間の安全な距離はどれくらいですか?

2015-07-28View Original

Thread Content

この投稿は、whowhowhoa によって最終編集されました: 2015-7-28 16:46 プロジェクト中に、敷設後に住宅地を通過しなければならないガスパイプラインに遭遇しました。専門家に聞きたいのですが、パイプラインと住宅地の間の安全な距離はどのくらいあるべきですか?これを規定しているのはどの法律または規制ですか?
Reply #22015-07-28
 「山東省石油・天然ガスパイプライン保護対策」では、埋設石油パイプラインと住宅地との安全距離は15メートル以上、天然ガス・精製石油パイプラインと住宅地との安全距離は30メートル以上と規定されている。   「石油およびガスパイプラインの保護のための措置」の第 15 条は、いかなる組織または個人も、パイプライン施設の安全を危険にさらす以下の活動に従事することを禁止しています。:   (1) 導管施設及び導管施設の安全を保護するために設置された標識及び標識を移動し、解体し、損傷すること。;   (2) 導管の中心線の両側5メートル以内で、土を採取し、池を掘り、水路を建設し、飼育水場の建設をし、腐食性物質を排出し、ばら積み資材を積み上げ、採石し、住宅を建設し、温室を建設し、家畜小屋を建て、その他の建築物及び構築物を建設し、又は根深い植物を植栽すること。;   (3) パイプライン中心線の両側またはパイプライン施設区域外 50 メートル以内で、大規模な建築物や構造物を発破、掘削、建設する行為;   (4) 埋設管路施設上の点検道路において自動車を運転し、又は地上管路施設若しくは架空管路施設を歩行すること。;   (5) その他導管施設の安全を脅かす行為。
Reply #32015-07-31
彼らはこれが安全な距離だと言います。安全な距離とは何ですか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.