皆様、現場に立型のパイプポンプが1台あり、起動や運転は正常ですが、現場の操作盤から停止させようとするとエアスイッチが切れてしまいます(他の正常なポンプのソフトスタートおよび制御回路に交換しても同様に切れます)。ポンプのカップリングを外してモーターを無負荷で運転しても、それは正常です。これはどういう理由でしょうか?
Reply #22015-07-29
停止時間が短すぎる場合は、減速時間を長くすることを検討できます。ソフトスターターでは、加速時間と減速時間を設定できます。
Reply #32015-07-29
以前にポンプを停止したときにトリップが起きなかったのであれば、サーキットブレーカーの主接点を確認してみてください
Reply #42015-07-30
ケーブルをもう一本挿して、再接続してみてください。
Reply #52015-07-31
提供されている情報が少なすぎます。いくつかはあなたの工程と関連付ける必要があります。
Reply #62015-07-31
よくわからない、もっと詳しく説明して:L:L
Reply #72015-08-01
詳しく説明せず、はっきり伝えられなかった。上の意見に賛成です。停止と起動の時間を延ばしてみてください。ダメならここにまた投稿します。
Reply #82015-10-09
皆さん、ありがとうございます!最終的に原因はオーナー側の動力ケーブルの問題であることが判明しました。参考までにこちらに投稿します!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.