冷蔵庫用 グループ半密閉ピストン式圧縮機3ss1-1500-tfd-203がここ数日頻繁に停止してしまいます。どうしたんでしょうか?今、外の最高気温は40度くらいですか?風冷コンデンサーの放熱があまり良くないのですが、過熱保護で停止したのでしょうか?解決策はあるの?
Reply #22015-07-29
凝縮圧力が高すぎて、過圧保護が作動したのかな
Reply #32015-07-29
解いてくれ、英雄よ............................
Reply #42015-07-29
風冷式凝縮器の凝縮圧力が過度に高くなる原因は、①環境温度が高いか、換気が不十分であることです;②コンデンサーの表面にほこりや汚れが付着している;③冷乾機の負荷が大きすぎる;④空気が冷媒システムに侵入する;⑤凝縮器の伝熱面積が不足している;⑥冷却ファンの風量が少ない;⑦冷乾燥機の設置位置が適切でない(例:熱源に近い、直射日光を受ける、冷乾燥機同士の間隔が狭すぎるなど);⑧ファンを制御する圧力スイッチの設定が不適切または故障している;⑨冷媒の流路や部品に詰まりが発生している;10 冷媒が過剰に充填され、伝熱面積が減少する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.