この数日間、奇妙なことがありました。ホニウェルの温度制御器に2つのリレー(常開および常閉)と電動調節バルブ(スイッチタイプ)を接続するという配線方法で、温度が設定温度の±1度以内に抑えられるのです!しっかりしている……電動調節バルブは上下に最大で1~2ミリ程度しか動かない。同じ配線で、同じ運転条件(1メートル離れて)なのに、別の温度制御器と別の電動調節バルブを使うと温度が制御できず、設定温度の上下20度ほどで変動する。運転条件は間違いなく同じで、配線にも問題はなく、温度制御器のPIDや第3層のパラメータも同じだ。電動調節バルブ自体には間違いなく問題がない!不思議なのは、スイッチ式の電動バルブは開くか閉じるかのどちらかなのに、ホニーが接続したそのバルブだけが宙吊りのように動かず、温度が1度下がると少し上昇してまた止まってしまうことだ!温度を少しずつ下げて、止めて! しかし、K度は最大5ミリメートルで、表示は最大10%までです! 奇妙だ。2.まったく同じ動作条件・同一の台電・同一のホニー・同じ会社製らしい・パラメータも同じ・台電はホニーを参考にしてPIDや第3層のパラメータも含む・バルブは全ストロークで往復動作・最上部で完全に開くか、温度が高すぎるか・あるいは完全に閉じて温度が最低になるか・止まることはない! 状況は緊急です・ホーニーはすでに注文しました・でも、ここの戦術が全く理解できません!!!ホーニービル1040701000は、±1度を安定して制御!!! 直接電話・電話メッセージで連絡できることを知っている~~~
投稿者が説明している内容には問題があるようだ。奇妙1で述べられている状況は、冒頭で説明されている内容と一致しない。まず、スイッチ式の調節弁には全開か全閉の2つの状態しかなく、奇妙1で述べられているのはアナログ量の調節弁のようで、温度制御器が出力するのはアナログ量(通常は4~20mA)であり、スイッチ量ではない。また、接続もリレー出力ではなくPID制御出力なので、バルブは全開位置から全閉位置までの任意の位置に設定できるのだ。 奇妙2で言われているように、調節弁のタイプが一致していないと思われます。
師匠、間違っていませんよ。私が書いたのも間違いありません。2つのバルブはどちらもスイッチ式で、そのホニー温度制御器とバルブがしっかりと1度で制御されています! 不思議なのはここです。理屈では、切り替え式のバルブというのは、完全に開いているか、完全に閉じているかのどちらかでしょう?しかし、彼らのバルブは、バルブの開度で温度を調節できる場合でも動かないのです。温度が1度下がると、バルブがわずかに動くだけで、その動きはほとんど見えないほど微小で、1ミリメートルにも満たないのです。逆に温度が1度上がっても、同様にわずかにしか動かず、やはり1ミリメートルも動きません!!数十秒おきにしか開閉調整が行われず、バルブも時々動くだけで、ほとんどの場合は動かない。開度はほぼ10%前後で、温度がプラスマイナス1度変動しても開度は10%のままだ!!!そして、私たちの台電の温度制御器付きバルブは、開度が完全に開いているか、完全に閉じているかのどちらかです!そのせいで温度の変動が大きくなりすぎるのです。完全に閉じたときは温度が低すぎ、完全に開いたときは温度が高すぎます。ホーニーの機種のように±2度程度の誤差にはなりません……2台の温度制御器のパラメータは同じで、PIDも同じ、第3層のパラメータも同じです。本当に理解できません···
あなたの返答を見て、どう返事をしていいかわかりません。あなたは計測器の仕事をしている人ではないですよね。 ご説明から、ホニウェルの電動調節弁はスイッチ型ではないことが確実に分かります。この調節弁にはサーボアンプが搭載されておらず、入力されるのは220V交流のオン・オフ信号です。このオン・オフ信号は、サーボアンプを備えた調節器から出力されるもので(リレー出力、サイリスタ出力、またはリレー出力のいくつかの形態があります)、もし調節器にサーボアンプがなければ、出力されるアナログ値はサーボアンプに送られ、そこで増幅された後にオン・オフ信号として出力され、電動調節弁を動作させます。動作の速さはPIDパラメータの設定によって決まります。 また、PIDパラメータの設定には統一された基準がなく、運転条件や製品などに応じて現場で調整する必要があります。同じパラメータでも、異なるメーカーの製品に変更した場合には再設定が必要になることがあり、そうしないと制御不能になってしまいます。あなたが説明されたのと同じです。
師匠、おっしゃる考え方は正しいです。私も昨日同じように考えました。逆算のアプローチですね。バルブモーターはリレーの開閉時間によって動き、リレーの開閉時間は温度制御計器の信号によって決まります。ですから問題は間違いなく計器側にあるはずです。もう一つ質問があります——師匠、もう疑わないでください。2台のバルブはどちらもスイッチ式です。この状況は非常に特殊で、調節式がスイッチ式に負けてしまうなんて!たくさんの実験を行いましたが、調節型バルブよりもスイッチ型バルブの方が制御しやすいです!調節型は正負2度、スイッチ型は正負1度です。今日、台電をホニウェルに交換し、PIDを自分で調整したら、問題なく温度を1度程度コントロールできるようになりました!!!···本当に言葉が出ない……国産の計測器って、そんなレベルなのか……国産の計測器には本当に恥ずかしい思いをする。(台湾の電算機メーカーの一流製品でしょう?))
議論を円滑に進めるため、投稿者様は調節弁の型番と温度制御計器の型番を教えていただけますか
「スイッチ式調節弁」とはどのような動作原理のものか分かりませんが、完全に開くか、完全に閉じるかのどちらですか??? あなたの説明から私が理解したところでは、昨日の投稿で既に答えましたので、繰り返しません。 制御の観点から言えば、選択したバルブがオンオフタイプ(完全に開いているか、完全に閉じているかのどちらか)の場合、調節器はPID調節ではなくポジション調節を採用すべきです。バルブが開いたり閉じたりしかできない状態でPID調節を用いるということは、設計や選定に誤りがあるため、是正する必要があります。
バルブの選定自体は間違っていません。重要なのは、ホニウェル1040という装置にポイントモーション機能があることです。これにより、どれくらいの時間ごとに検出するか、ポイントモーターを数秒間動作させるかを設定できます。台電にもこの機能はありますが、ホニウェルほど優れてはいません·
一石を投じて反応を見たいのですが、何だかスクリュー圧縮機の負荷制御のような気がします。 PID出力を実際の開度と比較し、脈動出力で制御スイッチ用電磁弁を制御する。 また、余裕はありますか?