ポンプの自動起動機能を備えた2台の遠心ポンプがあり、予備のポンプの出口バルブは常に開いています。しかし、一般的な遠心ポンプの起動原則によれば、起動時には出口バルブを閉じなければなりません。そのため、予備ポンプが自動で起動するとモーターの電流が過大になってしまいます。皆さん、このような状況はどう対処すればよいでしょうか?
問題ありません。予備ポンプの出口バルブが完全に閉じているなら、予備ポンプは必要ないでしょう。予備ポンプは緊急時にのみ自動で起動し、普段は起動しないので問題ありません。
それは、ご使用のポンプのサイズ次第です。小さなポンプなら特に問題ありません。起動時の電流は確かに大きくなりますが、許容範囲内です。大型のポンプの場合は、インバーターを取り付けることをお勧めします
1台を使用し1台を予備とし、かつ自動起動するものである以上、設計・設置時には各機器に逆止弁を1つ設けるべきである。そうすれば予備ポンプが常に圧力を受けた状態になることはなく、起動にも支障が出ない。
出力が小さい場合は大きな影響はありませんが、出力が大きい場合は一般的に出口に電磁弁のスイッチがあります。
大型ポンプ、軸出力698kw、モーター出力1000kw。
これに問題はありません。一般的には、起動時のモーター電流が過大になり過負荷で停止するのを防ぐためのものですが、連動式自動起動機能を備えているのは、通常、低流量で高揚程のポンプです。出口弁が開き、同時に逆止弁も存在するため、ポンプが正常に動作している間は出口の逆止弁に一定の背圧がかかります。異常な状況下でも、予備ポンプが自動的に起動した際には出口の逆止弁に依然として一定の背圧があるため、起動時にモーター電流は急速に高値に達した後、ゆっくりと低下し、その高値も定格電流の範囲内に収まります。高出力のポンプ用モーターの場合、通常は自動起動型モーターにポンプの出口側に電磁バルブが取り付けられており、異常な状況下では通電して起動した後にこの電磁バルブが開き、モーターの停止を防ぎます。また、一般的には連動式の自動起動機能を備えており、スクリューポンプやその他の計量ポンプが使用されます。ポンプが動作するための前提条件として、出口バルブが開いている必要があります!
しかし、出力800kwの高出力遠心ポンプに遭遇したのですが、ポンプの出口には電磁弁がなく、インターロック自動起動によってモーターが過負荷となってトリップするのではないかと心配です
遠心ポンプの起動時に出口バルブを閉じる目的は、モーターの過負荷を防ぐためです。頻繁にこれを行うとモーターに損傷が生じます。このときの電流は非常に大きく(発熱量も多い)、モーターに悪影響を与えますが、絶対にできないわけではありません。また、この自己起動は通常のポンプ起動とは異なります。ポンプの出口にはある程度の背圧があるため、ポンプの流量は比較的小さくなり、その結果、ポンプが過度な電流を流すこともありません。 ポンプの過電流に関する注意点:過電流があっても必ず停止するわけではありません。一般的には段階的になりますが、具体的な数値は忘れました。例を挙げると、こんな感じかもしれません:電流が5%を超えて30分間続くと、連動して停止します;電流が10%を超えて10分間続くと、連動して停止する。
ご連絡いただき、インバーターを取り付けてもらえれば、ポンプを起動する際に周波数をゆっくり上げることで、起動時の電流が過大になるのを防げます