なぜHARTプロトコルに対応したトランスミッタであっても、トランスミッタを直接24V電源に接続すると、HARTに対応したハンドヘルドユニットとトランスミッタとの間で通信ができないのでしょうか。そして、トランスミッターを現場に設置すれば、ハンドヘルドコントローラー(HART対応)と通信できます。
Reply #22015-07-29
電源回路の抵抗が小さくなったので、250オーム程度の抵抗を直列に接続しましょう。
Reply #32015-07-29
上のが正解、終端抵抗を付ける必要がある
Reply #42015-07-29
HART通信では、リード線抵抗は230オーム以上でなければなりません。実際、直接24Vに接続し、電源に250オームの抵抗を直列に接げば通信も可能です。現場で通信できるのは、測定回路全体の抵抗が250オームを超えているからです。この回路の抵抗は、セーフガードやカードのサンプリング抵抗などによるものです……
Reply #52015-07-29
現場では、一般的にHARTプロトコル対応のハンドヘルドツールを使って計器の調整を行います。HARTプロトコルには他にも広範な用途があるのでしょうか?
Reply #62015-07-29
回路に250オーム程度の抵抗を追加する必要があります。現場では、既存の回路内の抵抗が必要な値を超えているためかもしれません。
Reply #72015-07-30
HARTプロトコルはアナログ値を基にデジタル値を実現するものであるため、4-20mAに接続して使用する必要があります。プロフィバスやフィールドバスは不要です。純粋なデジタル信号だからです。
Reply #82015-07-30
抵抗250Ωは必要ですが、トランスミッタとDCSAIモジュールの接続には既に線抵抗があるため、250Ωを追加しなくても通信が可能です。
Reply #92015-07-30
みんなが言っているように、回路には250以上の抵抗が必要で、24Vをそのまま接続すると抵抗がないので、一つ追加すればいいのです。 ハート製です。現場の多くの機器もそうで、ロスモントの475は自社の計器だけでなく、他ブランドの計器やバルブ、ポジショナーなども調整でき、すべてハート製です。
Reply #102015-07-31
4階の意見に同意します。トランスミッタを取り外して検証すると、回路に250Ωの抵抗がなく通信できません。現場の回路において、セーフガードや表示回路の抵抗が250オームに達していれば通信が可能です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.