可燃性ガスの火災時の対策
Thread Content
本によると、可燃性ガスを運ぶパイプラインが火事になった場合、管径が150以下ならばバルブを直接閉じることができるそうです。皆さん、これでいいのかどうか議論してみましょうガス火災の対処法
原因:ガスには一酸化炭素、水素、メタンなどの可燃性ガスが含まれている。ガス設備や配管に隙間があると、内部の圧力によってガスが外に漏れ出し、高温や明火に触れるとすぐに燃え上がり、火災を引き起こす。 処理:1) 管径が100ミリメートル以下のガス管が燃えた場合は、直接バルブを閉じて火を消すことができる。2) 管径が150ミリメートル以上のガス管が燃え上がった場合は、徐々にガス圧を下げ、大量の水蒸気または窒素を送り込んで火を消す必要がある。ただし、ガス圧は500Pa未満になってはならず、また、逆火を防ぐために、ガスのバルブやウォーターシールを急に完全に閉じることは厳禁である。3)動力機器が赤熱したときは、水を使って急に冷却してはならない。4) ガス用バルブ、圧力計、および蒸気・ガス・管継手はすべて統一された番号を付け、専任者を指名して管理させるものとする。5) 火災を消した後、水封またはバルブでガスを遮断し、燃えている部分を点検する。フランジが燃えている場合はパッキンを交換し、亀裂から火が出ている場合はクランプで固定するか溶接して修復する。6) 石炭ガス管内でタールが燃え上がった場合は、マンホールや散気管などのすべての通気口を密閉して窒息させるか、大量の蒸気を送り込んで自然に消火させることができる。7) ガス漏れを発見した場合、火災になっていなくても、直ちに対処しなければならない。8) 救急隊員が消火を行う際は、中毒を防ぎ、また高温度による酸素ボンベの爆発を避けるため、必ず酸素マスクを着用し、上風側に立つ必要がある。