HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

調節弁の修理

2015-07-29View Original

Thread Content

配管の圧力が3Mpaで、媒体が液体酸化物の場合、長時間流れ続けると配管内に付着物ができます。現在、工程上、バルブの後ろの流量が以前と同じバルブ位置でも不足しているとのことですが、これはどういう状況でしょうか?
Reply #22015-07-29
バルブに付着物があるって言わなかったっけ? 親後手バルブと副線の調整バルブがあるため、いつでも切り離して点検や清掃を行うことができる。
Reply #32015-07-29
まず、手前の切替弁が完全に開いているか、バイパスが作動しているか、フィルターに問題はないか、DCSの出力信号とバルブの入力信号に問題はないかを確認しましょう。投稿者さんが言うには、以前と同じバルブ位置でも流量が多いのか少ないのかですね。投稿者さんはまずバルブを完全に閉じてみて、その後の漏れ量が以前と同じかどうかを確認してください。漏れ量を以前と比較してみて、もし今の方が漏れが多ければ、バルブが完全に閉じられていないか、再調整する必要があります。あるいは、長時間にわたってバルブの内部が摩耗している可能性もありますし、バルブシートが時間とともに緩んできていることも原因となり得ます····
Reply #42015-07-29
問題なければ、配管の流量が小さくなったということです
Reply #52015-07-29
まずはご返答いただきありがとうございます。既にオフライン処理を行いました。バルブ自体には問題はありませんが、現在在庫が減少している状況を明確に説明したかったのです。バルブに問題がないからといって、この状況が解消されたわけではありません。この現象は依然として存在します。
Reply #62015-07-29
通常の工程操作で、バルブも正常に調整できますが、少し遅れがあります。修理後は問題なく動作していますが、管内の付着物が流量を減らしているのでしょうか? アイデアをくれてありがとう。
Reply #72015-07-29
バルブに問題なければ、パイプや流量の問題でしょうね。最も簡単な方法は、毎日バルブの前にある流量計の数値を記録して、時間が経ってから比較することです……ハハ……おそらく来年になるでしょう
Reply #82015-07-30
数日前、調節弁の中央制御からのフィードバック値が0度だったのに対し、現場では開度が25度程度だった。計器を点検したところ、パッキンの問題が原因でバルブステムが十分に閉じられていなかったことが判明した~~
Reply #92015-07-30
長時間の流動により管内に付着物が生じ、調節弁の流量係数が低下した。
Reply #102015-07-30
上の人の言う通りだと思います。配管内に付着物があると言うのなら、その付着物が必然的に流量調節に影響を与えるでしょう。 投稿者はこう考えることができます。もし管が一本あって、中に何もなく、流体が流れるときに障害がないとします。しかし、配管の内部に雑誌などが付着していると、流体が流れる際に必ず影響が出ます。付着物が増え続けると、最終的には配管が塞がってしまいます。。。
Reply #112015-07-30
では、ネジをもう少し締めましょう。全体として、国産の調節弁のパッキンとハードシールによる漏れの問題が特に顕著です···
Reply #122015-07-31
はい、多くの調節バルブが使用期限に近づいています~~
Reply #132015-07-31
返信をいただき、ありがとうございます。大変助かりました。
Reply #142015-07-31
同じバルブ開度でも、バルブの前後の圧力も流量に影響を与えるパラメータです。以前と比べて、小さくなっているでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.