HARTコミュニケータ275/375による現場計器のループテスト

2015-07-29View Original

Thread Content

今日、同僚とある問題について話し合ったのですが、275でループテストを行う際、275自体が回路電流を指定された値に制御するのか、それともコマンドを通じて現場の制御装置が回路電流を指定された値に制御するのか、ということでした 私の見解は後者で、275は単なる通信機であり、しかもデジタル通信です。それ自体には電流を制御する機能はなく、トランスミッターに指定された電流を出力するよう命じるだけです。 皆さんはどのような見解をお持ちでしょうか。
Reply #22015-07-30
とはいえ、やはり証明になる書類を探さなければならない~~~~
Reply #32015-07-30
トランスミッタのループテストとは、トランスミッタを信号発生器として使用し、275からトランスミッタに命令を送って回路に電流信号を供給し、回路の検証を行うものです。
Reply #42015-07-30
事実こそが根拠だ、書類なんていらない!もし回路テストを行っている最中に、終了キーを押さずにそのままハンドヘルダーを外してしまったら、どのような結果になるでしょうか? この時、計器は実際の入力値がどのように変化しても、あなたが強制的に出力したその電流値のまま維持されます!!この時、電流はまだハンドコントローラーと関係があるのでしょうか?
Reply #52015-07-30
5階の言う通り、ハンドコントローラーは単なる命令装置であり、電流出力を行わず、関連する命令を使ってトランスミッターの出力を制御するだけです。 もし計器に20mAの出力を強制して、その後ハンドコントローラーを取り外した場合、計器は引き続き20mAを出力し続けます。この時ハンドコントローラーはもう存在しないのに、依然として同じ出力が続きます。 解決策としては、一つにはテストが終了した後にハンドヘルダーを使って正しく完全にテストから終了させること、または計測器の電源を切ってから再起動させることが挙げられます。 そうでなければ、計器はずっと20を出力する
Reply #62015-07-30
これでまだ分からないのか、他にどんな証明書が必要なんだ?
Reply #72015-07-31
あなたが言う状況は、私も試してみました。私もそのまま上司に伝えました。275とは全く関係ないと保証しました。
Reply #82015-07-31
来て勉強しよう*ちょっと~よくくっつく!投稿主さん、ありがとうございます!
Reply #92015-08-01
トランスミッターの説明書を探せば、それが資料で、説明書にはすべて明確に書かれています。
Reply #102015-08-02
オッケー、ありがとうございます。 うちの部署は少し硬直していて、上司は個人の考えや判断を聞くのが好きではなく、後で説明書を探すように言われます。
Reply #112015-08-04
コマンドにより現場のリレー回路の電流を指定値に制御する
Reply #122015-08-04
回路テストとは、275回のテスト命令を行った後に対応する電流に変換するものであり、センサー自体の変換電流ではない
Reply #132015-08-04
ええ、多くのリーダーは全く理解していません。理解していないからこそ硬直的で、何か資料を探して証明しようとするのです。
Reply #142015-08-06
あなたの言う通りです。命令を送って出力するのです。
Reply #152015-08-07
この投稿は最終的に、2015年8月7日21時50分に王天泽によって編集されました。正解:コマンドによってトランスミッターの出力電流を指定する。
Reply #162015-08-07
ありがとう、ちょっとした質問で、悩んでしまう。私のは違うはずです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.