新石油庫規範条項討論

2015-07-30View Original

Thread Content

新しい石油タンクの規格6.1.2には、沸点が45度未満であり、かつ飽和蒸気圧が88Kpaを超えるA類B級の液体を貯蔵する場合には、圧力式タンク、低圧式タンク、または低温常圧式タンクを使用しなければならないと規定されている。圧力式または低圧式タンクを使用する場合には、空気がタンク内に入らないような措置を講じるとともに、タンクから排出されるガスは密閉して回収処理しなければならない。 6.1.3の規定によると、沸点が45度以上であり、かつ飽和蒸気圧が88KPaを超えない甲B類、乙A類の液体化学製品や軽質ナフサは、外浮きドムタンクまたは内浮きドムタンクを使用しなければならない。 では問題ですが、例えば私たちの工場にある低圧タンク(設計圧力10Kpa)で製品の交換が必要になった場合(6.1.3条項に適合する製品)、6.1.2を適用することはできるでしょうか。6.1.2条項で定められている材料はより危険性が高いはずですが、内浮きドームを選ばずに窒素封入+密閉型のガス回収措置を選んでも問題ないのでしょうか
Reply #22015-07-30
甲B類液体(37.8度における飽和蒸気圧が88KPa以下のもの)については、内部フロートタンクを設置しない場合、窒素封入+ガス回収方式を採用できるが、これでは窒素が大変無駄になる。実際、低圧タンクは固定式の屋根形状であり、内浮き屋根に変更することができます。
Reply #32015-07-31
規範をもう一度読んで、理解力が心配だな

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.