HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

メタノールフローティングタンクには、タンクの上部に密封用の窒素を充填する必要がありますか?

2015-07-30View Original

Thread Content

メタノールフローティングタンクには、タンクの上部に密封用の窒素を充填する必要がありますか?現在、当社の装置にある中間タンクエリアのメタノール貯蔵タンクはすべて通常のタンクであり、上部には呼吸弁と自己制御式の窒素調整弁が設置されています。一方、メタノールの万トン規模の完成品貯蔵タンクは内浮きドーム式タンクを採用しており、タンクの浮きドーム上部には窒素が充填されていない。また、タンクの頂部側面には排気窓が設けられているが、窒素などの不活性化処置も施されていない。海川の皆さん、お使いの装置についてですが、メタノール用の内浮き式タンクにはシール用の窒素が設置されていますか?また、関連する設計規格の要件はありますか? また、メタノール貯蔵タンクにはタンク本体用のスプリンクラーを設置する必要があるのでしょうか。私たちの貯蔵タンクの周囲には高圧消火ポンプのみが設置されていますが、御社の装置ではスプリンクラーと消火ポンプの両方を設置しているのでしょうか?
Reply #22015-08-01
窒素シールを設置し、わずかな微正圧にして媒体の蒸発損失を減らします。スプレー水は高温を冷却するためのもので、媒体の状況に応じて決定されます。一般的に、安全検査時には必ず必要です
Reply #32015-08-02
浮頂タンクも追加する必要がありますか?容器全体の直径は30mで、筒体の上部には通気孔がありますが、排気弁はありません。窒素封止を確実にするためには、いくつかの窒素供給路が必要で、どれくらいの量の窒素が必要になるのでしょうか。誰か、既に用意されている簡易図を送ってください。
Reply #42015-08-02
この投稿は最後にTH373637によって2015年8月2日19時12分に編集されました。内浮き式タンクは、貯蔵される媒体の特性に応じて決定されます。一般的には蒸発による損失を防ぐための装置が取り付けられます。あなた方のタンクもそれほど大きくなく、約1万m³程度ですよね。通常は8000m³以下を貯蔵するので、窒素を1系統供給すれば十分です。微正圧で運用すれば損失量はごくわずかです。正式なタンクプラントの設計には必ずこれが備わっており、特に石油化学プラントでは既に長年採用されています
Reply #52015-08-09
スプレーの設置は必要で、夏は気温が高く、タンクの温度は60度に達することがある
Reply #62015-08-09
窒素シールは設置不要で、内浮きドームタンクは密閉されたタンク体ではないため、窒素シールには何の効果もありません。
Reply #72015-08-10
窒素封止の問題は上の階に聞いて! メタノール完成品の貯蔵タンクには、赤道付近でない限り、スプレー水は必要ありません
Reply #82015-08-11
現在問い合わせている状況は、窒素を設置しているメーカーもあれば、設計していないメーカーもあるということです。私たちの装置は2004年から2005年に設計されましたが、現在新しく建設されている装置のメタノールタンクには窒素シールが設置されているのか、また現在の設計基準が向上しているのかどうか分かりません
Reply #92015-08-14
私たちのものは窒素シールがあり、スプレーも備わっています。火事の際に温度を下げるという話も聞きますが、どなたか専門家の方にご指摘いただければと思います
Reply #102015-08-15
希釈冷却用のスプレー水 スプレー水とは、高温時の冷却用を指すわけではない
Reply #112016-07-23
火がついてもお湯を出し続ける、もっと大きく燃え上がっても怖くない
Reply #122016-10-31
どなたか、浮頂メタノールタンクの窒素シール工程1を送っていただけませんか
Reply #132016-11-10
タンクには窒素が充填されており、自己調節バルブによって制御される。一般的に、調節バルブの圧力は出荷前にすでに調整されており、わずかな正圧で十分である。これはメタノールの蒸発損失を減らし、空気と遮断するためである。スプレー水を使用するのは、夏場にタンクの温度を下げ、事故を防ぐためだ。また、一部のタンクには消火用の泡状の水もあり、これは火災が発生した際に消火するために直接タンク内に送り込まれる。
Reply #142016-11-16
メタノール完成品タンクの上部には窒素シールが設けられており、通常は窒素配管を1本接続するだけで、わずかな正圧を保つことができます。また、現在は安全性に関してもこのような規定があります。 スプレー装置は主に冷却用であり、一方、消火用のスプレーはタンク内部と接続されており、フランジ部分にはダイヤフラムが設置されている。タンクが火災に見舞われた際には消火用水ポンプが作動し、水圧によってダイヤフラムを破壊して泡を噴射し消火する。
Reply #152016-11-24
私たちの設計院では設計していませんが、自分たちで追加しました。窒素もあり、スプレー水もあります。
Reply #162016-11-29
通常、内浮頂の設計には呼吸弁が備えられており、これは内外の圧力をバランスさせるためのものです。また、窒素封入によってタンク内にわずかな正圧を保ち、メタノールの蒸発を抑えます。現在、タンクには一般的に消火用水は設置されていませんが、消火用の泡剤は備えられています
Reply #172019-07-07
窒素はどうやって入れるのでしょうか?上部ですか、それとも下部ですか?何本のルートで入れるのでしょうか?明確な決まりはありますか?
Reply #182019-07-12
当社の内浮きドーム型タンクは、窒素で密封されていません。エネルギー損失を考慮した上で、窒素を封入することでメタノールの損失が減少する。
Reply #192022-12-06
恒力石化のメタノールタンクは必要で、窒素シールと消火スプリンクラーが装備されているが、使用される泡剤は異なる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.