変圧器をこのように運用すると省エネになるか

2015-07-31View Original

Thread Content

変圧器:2台(変圧器型式:SCB10-1250/10) 0.4KV分岐 過去の2台の変圧器の運用方式:2台同時運転(0.4KVバスバーは切断され、分岐運転となる。電力会社による連動装置があり、2台が同時に運転していると低圧バスバーが接続できず、10KV二重電源保護方式で設計されていた) 現在の2台の変圧器の運用方式:1台が運転中、もう1台は予備状態(0.4KVバスバーは接続されている) 問題点:1、現在のこの運用方式は省エネになっているか? 2、1日あたり大体何キロワットの電力を節約できますか? 3、2つの運用方法のうち、どちらがより合理的か(省エネを考慮しない場合、安全性と信頼性の観点から)
Reply #22015-08-05
どのような運用方式を採用するかは、負荷の性質によって決まります。重要な負荷の場合、供給の信頼性という観点からすれば、いわゆる電気代や投資費用は無視してもよいものです。小さなことにこだわって、大切なものを失うな。
Reply #32015-08-05
私の説明があまり明確でないかもしれませんが、実際には現在2台の変圧器が同時に動作しており、低圧側では分岐して供給されています。1台だけで動作する場合は低圧バスが統合されます。信頼性の観点から見ると、この2つの方式に大きな違いはありません。現在の負荷はそれほど高くなく、1台で動作する場合の負荷率は50%を超えません。
Reply #42015-08-06
この問題は主に、送電網と皆さんが締結した料金契約に関連しています。変圧器の基本料金を徴収する場合(月額で請求)、負荷が少ない状況であれば容量削減を申請することができ、毎月3万円以上節約できます。また、上で述べたように、高圧設計は主に生産用電力の性質に基づいて行われるため、省エネかどうかは高圧供給方式とはあまり関係ありません!(高圧は一般的に地区の委託を受けた設計院が担当するので、信頼性の問題はあり得ない)
Reply #52015-08-06
上の人の意見に同意します。もしあなたの変圧器2台が自動切り替え式でなければです。予備変圧器が停止しているのも、実質的にはホットスタンバイと言えます。ただし、2台の変圧器は定期的に使い分けるだけでよいです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.