HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

圧力変送器の現場表示と中央制御室の表示は、圧力計の数値よりも10倍小さい。

2015-08-01View Original

Thread Content

圧力計は4.7キログラムを示しており、同じ位置の圧力変換器の表示値と中央制御室の数値もどちらも47KPaですが、470KPaを表示すべきです。発生原因と調整方法についてご教示ください。
Reply #22015-08-01
これは単なる調整の問題ではなく、重要なのはどちらの圧力が適切か、あるいは両方に問題があるのかを判断することです
Reply #32015-08-01
圧力導入管が詰まっているのではないか。新しい現場用圧力計に交換し、その圧力計に問題がないかを確認する。実際に4.7キログラムの圧力が出ているかどうかも確認する。それらを除外した上で、圧力変換器の圧力導入口が詰まっていないか、変換器モジュールが正常か、測定範囲などの設定が正しいかなど、一つ一つチェックしていく。
Reply #42015-08-01
圧力計は正確で、現場の圧力は4.7キログラムです。
Reply #52015-08-01
発生する原因は、コンフィグレーション単位を調整すれば大丈夫です
Reply #62015-08-01
圧力変送器のパラメータ設定と中央制御室の表示計器のパラメータ設定の両方で1つ不足しており、パラメータを再設定すれば解決します。
Reply #72015-08-01
測定範囲の調整は、ハンドオペレータで変更でき、中央制御はDCSの設定で変更します
Reply #82015-08-01
DCSの単位を変更すればいいだけです。
Reply #92015-08-01
反応の問題については、この程度の情報では判断しにくいです。1.圧力測定用のチューブに問題がないか、詰まっていないかを確認してくださいヒートトレイ?2.何回か液体をたくさん流してみますか?3.設定が正しいか確認してください
Reply #102015-08-01
まず、基準圧力を正確に判断し、現場の値が正しいことを確認します。その後、どのプログラムで測定範囲の単位変換時に設定ミスがないかをチェックし、測定信号から計算することもできます
Reply #112015-08-02
いつも10倍なのか?もしそうなら、DCSの設定時にソフトウェアのアルゴリズムや単位の設定に誤りがあることです。
Reply #122015-08-03
これは……ちょっと神秘的な話ですね!いつも10倍違うの?現場の圧力計が正しいことは確認できたのなら、なぜ圧力変換器の値が47KPaになるのかもう一度考えてみてください。これは全く理解できません。圧力変換器というのは、単位とは何の関係もないはずです。単位が何であれ、測定される値はそのままで、単位を変換しても同じはずです。他に何か理由があるのでしょうか?それはどんな圧力変換器ですか?メーカーや型番を教えてください、見せてもらいます。オーバースケールのアラームとか出なかったの?もし圧力送信機が470KPaを示しているのに、中央制御室では47KPaだとしたら、それは説明しやすく、間違いなく中央制御室の測定範囲の設定が間違っているのです。中央制御の設定は、現場の圧力変換器の表示値に影響を与えません。ではなぜ現場の圧力遠隔計測値が47KPaと表示されるのか、その点について考えてみてください。それに、現場の圧力計は本当に正確なのでしょうか??単位は本当にキログラムバールなのでしょうか?
Reply #132015-08-04
測定範囲の設定に問題がないか確認してください。
Reply #142015-08-04
こんにちは、このような問題は私も経験しました。問題ありません。同じ配管であっても、お客様の現場にある圧力計の設置高さが低く、圧力変換器の設置高さが高いためです。液体の圧力は液面からの距離に比例することはご存知の通りです。また、現場の圧力計の精度は圧力変換器のそれよりもはるかに低いのです
Reply #152015-08-04
おそらく圧力測定用の管が詰まっているのでしょう。一度排出してみてください。工程の通常運転時の圧力については把握しておくべきで、比較してみましょう。
Reply #162015-08-05
ずっと10倍の関係なのでしょうか?もしそうなら、間違いなく測定範囲か、表示されるデータの桁数の設定が間違っているんです~
Reply #172015-08-05
ええと、このような比較を行う際には、まず現場の圧力計が正確であるかを確認してほしいと言いたいです。圧力計の精度はどれくらいで、トランスミッターの精度はどれくらいですか。 これまでに何度も、様々な現場の方々からこのような問題についてフィードバックを受けました。最初は2つのブランドのトランスミッターのせいだと思っていましたが、話し合ってみると、1つは圧力計で、もう1つがトランスミッターだということが分かりました。まずは圧力計が正しいことを確認しましょう。 ある時、相手は海外のプロジェクトで、衛星電話で私に連絡してきて、圧力計を調べるように言ってきましたが、信じてくれず、最終的に圧力計の問題だと確認されました。 もし本当に圧力計自体に問題がなければ、送信器が壊れているのでしょう。送信器の表示はDCSと同じで、あるいはその場所の圧力がそんなに高いだけです。個人的には、設定上の問題はないと思います。 設定の問題でトランスミッターの表示がDCSと異なることがありますが、他のものはそうではないですよね?
Reply #182015-08-06
小数点間違ってるでしょ!ハンドコントローラーの通信を確認してください
Reply #192015-08-08
圧力をチェックすればOKです!条件が整っていない場合は、環境温度などを含む作業状況を分析しましょう!以前は正常だったのに、突然このような事態が起きた場合は、まず外部に原因を探す
Reply #202015-08-31
DCSには問題ないはずです。接続できるので、主に圧力変換器に問題がないかどうかが鍵となります
Reply #212015-09-02
まず圧力計の指示が正しいかを確認し、次にトランスミッターの測定範囲設定の問題を見ます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.