低圧インバータは低周波時に速度制御ができない

2015-08-01View Original

Thread Content

業務用のシュナイダーATV61 1.75kwの低圧インバーターで、周波数が30HZ以下になるとモーターの回転速度を調整できない問題が発生しています。インバーターを交換しても問題は解決せず、皆様にご相談したく投稿しました。
Reply #22015-08-02
使用しているその速度調整方法がわからない?ポテンショメータ式の速度調整用ポテンショメータで、4-20mAの電流信号による速度調整端子に電流変化がない場合や、信号発生器を使用する場合です。端子の接続が正しいか、設定されたパラメータの周波数範囲が信号と一致しているかを確認してください。
Reply #32015-08-04
どのようなタイプの負荷ですか?低周波トルクで十分ですか?
Reply #42015-08-06
インバーターの出口にフィルターがあることがわかりました。そのフィルターを外すと、モーターが正常に低周波で起動するようになりました。モーターからキャビネットまでは約700メートルありますが、距離が遠すぎて信号の減衰がひどいのでしょうか。フィルター自体も正常でした。皆様のご協力に感謝します。
Reply #52015-08-06
負荷は往復ポンプで、現在問題は解決しました。インバータ出力のフィルターを外すと正常に戻ります。
Reply #62015-08-06
このフィルターの構造がどうなっているかわかりませんが、先にインダクタ、後にコンデンサという構成であれば正しいことになり、PW波形が生成されます。一般的に、インバータの後ろにはコンデンサを設置してはいけません。現場に行って、フィルターの構造が出力とは無関係であることを確認しましょう。
Reply #72015-08-06
なぜ出力にフィルターを追加するのでしょうか?普通はリアクトルのはずですが、意味がわかりません。勉強しました
Reply #82015-08-27
1.75という設定値のインバーターやモーターはありますか?周波数の下限パラメータを確認してください
Reply #92015-08-31
出口にフィルターを取り付けるのは、どのような目的でしょうか? 1、高周波ハーモニクスによる電動機の絶縁損傷を防ぐ?700メートルのケーブルなら、どんな高周波もフィルターできるだろう? 2、高調波という話題で商品をもっと売るのか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.