SIS回路のSIL等級

2015-08-01View Original

Thread Content

大侠:SIS回路のSILはどうやって決定するのでしょうか?皆さん、ご意見をお聞かせください!!
Reply #22015-08-02
SIL分類:これはプロセス安全の専門家が主導して、各インターロック回路にSIL分類を決定するもので、SIL 1、2、3とあり、計装機器とはあまり関係ありません。 SIL検証:ESD-PLC、トランスミッタ、切替バルブ、電磁弁といったPFDパラメータに基づき、インターロック回路ごとに計算して検証を行い、その回路のSIFが設定されたSILレベルを満たしているかを判断します。満たしていない場合は、条件が満たされるまで計器の設定を修正します。SISはSIL検証の単位であり、安全パラメータを提供するものです(おそらくあなたが言う「定格」のことでしょう)。 テクスチャは検証用の表であり、このプロジェクトのSISのPFDは1.18×10^-4となっており、これは最終的な設定に基づきSISメーカーによって提供されたもので、このパラメータはユーザーの最低要件を満たしています。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.