循環水冷却

2015-08-02View Original

Thread Content

循環水冷却、夏場は気温が高い。プロセス要件を満たすための給水と戻り水の温度差はいくらでなければならないか
Reply #22015-08-02
この投稿は最後にylb913によって2015-8-2 09:03に編集されました。まず第一に、冷却媒体の出口温度を確保する必要があります。通常の循環水の温度上昇設計は、8度または10度として算出されますが、最低でも5度以上でなければならず、4度台のものもあります。
Reply #32015-08-02
冷却が必要なプロセス媒体の冷却後の温度が50℃を超える場合、循環水の入口と出口の温度差は8~10℃に制御する℃;プロセス媒体の冷却後の温度は50℃未満で、循環水の入口と出口の温度差は5℃~6℃に制御される℃
Reply #42015-08-02
循環水の入口と出口の温度差は10度を超えてはならない。
Reply #52015-08-02
夏はおそらく4~5度になるでしょう。一般的な計算では5度としています
Reply #62015-08-02
工程側の目的は熱帯を通過させることで、温度差は重要な制御指標ではありません。温度差が小さい場合は、循環を強化することで補うことができる。 しかし、循環水の出口水温と入口水温の差はあまり大きくすべきではなく、特に入口水温は高くすべきではない。そうでないと、循環水への薬剤添加や制御を適切に行うことが難しくなる。
Reply #72015-08-03
夏場の循環水の温度が高いのは大きな問題です。やむを得ず、冷却塔とファンを増設しなければならないね。
Reply #82019-05-16
冷却が必要なプロセス媒体の冷却後の温度が50℃を超える場合、循環水の入口と出口の温度差は8~10℃に制御する℃;プロセス媒体の冷却後の温度は50℃未満で、循環水の入口と出口の温度差は5℃~6℃に制御される℃

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.