リチウムブロミド自己抽出装置の圧力が急上昇する原因は?

2015-08-02View Original

Thread Content

リチウムブロミド方式のユニットでは自排圧力が急激に上昇し、頻繁に真空引きを行わなければならず、冷却効果にも影響が出ます。同様の状況はありますか?
Reply #22015-08-03
このような状況はまだ遭遇したことがありません。
Reply #32015-08-04
1.計器の点検 2.真空ポンプとバルブのシール性の点検
Reply #42015-08-04
水冷の入口と出口の温度差から、計器の表示が正確であることがわかります。真空ポンプやバルブには漏れがないようですが、内部に大量の空気が入っていることは確実です。多くの空気が抜け出しているのに、どこから漏れ込んだのかはわかりません。
Reply #52015-08-04
では、その冷却機の全体的な気密性はどうですか?
Reply #62015-08-05
当社のリチウムブロミド発電機は、毎週木曜日に1回負圧を抜き、1回につき6時間かけて行います。
Reply #72015-08-11
全体のシールも問題なく、発生していた漏れ箇所も見つかりました
Reply #82015-08-13
それはその部分に漏れが生じたことが原因で、解決しよう
Reply #92019-11-20
高出力装置の銅管のひび割れか、高低交換器の穿孔をチェックする

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.